Охрана и безопасность
General Category => Техническая поддержка => Тема начата: Support от Сентября 02, 2010, 12:17:47
-
Пример настроек Тирас-4, 8, 16 http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg318#msg318 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg318#msg318)
Пример настроек централей PC1864,1832 http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg367#msg367 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg367#msg367)
Пример настроек централей Яблотрона JA63 с тлф коммуникатором http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg411#msg411 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg411#msg411)
Пример настроек централей PC585,1565,5010,5020 DSC http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg418#msg418 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg418#msg418)
Пример настроек централей Satel integra http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg680#msg680 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg680#msg680)
Настройки панели "Болид" Сигнал-20П(v.2.05) + С2000ИТ(v.2.06) http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg759#msg759 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg759#msg759)
Подключение коммуникатора "Стрельца" http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg799#msg799 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg799#msg799)
Настройка охранно-пожарной контрольной панели Matrix 832 http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg838#msg838 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg838#msg838)
Лунь-9с с ОП-сигнализацией CADDX (иногда ее называют Lars NX...) http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg892#msg892 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg892#msg892)
Пример настроек централей Satel. Работа с ПО DLOAD10 и GUARD64 http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg1508#msg1508 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg1508#msg1508)
Пример настроек централей HUNTER-PRO http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg1994#msg1994 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg1994#msg1994)
Настройка централей. Проверка ТЛФ линии http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg618#msg618 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg618#msg618)
Минимум необходимых настроек централи СА-6+(СА10) для работы с Лунь-9с, при конфигурировании с клавиатуры.
Эти настройки позволяют довести централь до работоспособности с «Лунь-9с», но далеки от тех, которые необходимы для полного формирования объекта (группы и зоны). Данные настройки позволяют произвести настройку централи на действующем объекте, для работы с коммуникатором «Лунь-9с» через сеть GSM по каналу GPRS(основному) и голосовому каналу (резервному).
Внимание. Подавать питание на «Лунь-9с» необходимо от самой АКБ, так как выходы централи OUT ограничены по току, при большой нагрузке (датчиков) может не хватить питания модему, прибора Лунь-9с, в момент передачи события, что приведет к не стабильной работе прибора.
1) Вход в сервисный режим:
а) Вход через сервисный пароль- набрать пароль (зажать тампер на клавиатуре) начальный пароль 12345#, при наличии тревог, перед вводом пароля необходимо сбросить имеющиеся тревоги с помощью пароля пользователя или администратора(начальный пароль 1234#).
б) Вход со штырьков: При выключенном питании установить перемычку на J13, находится по центру платы централи. Включить питание и через пять секунд, снять перемычку. Если не удалось войти в сервисный режим таким образом, то повторить сначала но перемычку снять через 1-2мин.
107# - восстановление заводских установок
108# - очистка памяти событий
109# - восстановление заводских идентификаторов
110# - восстановление заводских паролей
112# - вход в конфигурирование с ПК.
2) Включение мониторинга: Набрать- 5# (вошли в меню 5), выставить клавишей №2 чтобы светился 2й светодиод (коммуникатор включен) и нажать # 2й св.д. не горит (означает что набор импульсный) # # (вышли с меню 5).
3) Ввод номера дозвона: Набрать- 43# (вошли в меню 43), набрать 1*0 (4,5,7 светодиоды светятся) (означает- набрать 1 и все) далее 8 раз нажать # (выход с меню).
4) Выбор протокола: Набрать- 45# далее - 0*5 (полный Contakt ID) при этом должны загореться светодиоды 5,6,7,8, нажать # для выхода.(01-20bps).
5) Выбор только 1й станции мониторинга: Набрать 47#, установить клавишей 1 чтоб горел 1й светодиод, остальные не горят.
6) Назначение идентификаторов событий : Набрать 48# 11# 11#.
P.S.
1) Разбиение на две группы A и B.
8# зажечь светодиоды зоны, которые хотим в группу A.
9# зажечь светодиоды зоны, которые хотим в группу B.
Примечание: Одни и те же зоны, можно включить в обе группы одновременно.
2) Конфигурирование выходов OUT под +12V.
OUT1 – 31 # 27 # 0 # вкл 8 светодиод #
OUT2 – 33 # 27 # 0 # вкл 8 светодиод #
OUT3 – 35 # 27 # 0 # вкл 8светодиод #
Примечание: OUT3 по умолчанию с завода идет с этими установками.
3) Настройка тестов:
Сначала установка часов 1234*6 ЧЧ ММ# ДДММ# ГГГГ#
Например:
тесты каждые 5 мин.: 12345# 85# 99# 99# 00# 00# 05# (приборы с двумя параметрами времени тестирования)
тесты каждые 5 мин.: 12345# 85# 99# 99# 00# 00# 05# 00# 00# 00# (приборы с тремя параметрами времени тестирования)
Для 9с_v22 и выше - ожидание набора номера (в программе "Конфигуратор") = «3».
-
Тирас-4, 8, 16
Общий сброс: Выключить питание полностью зажать кнопку «Скидання», подать питание, после того как прибор пропищит три раза отпустить кнопку и можно приступать к программированию.
После сброса установлен протокол ContactID прибор в режиме программирования.
Вход в программирование : набрать 01604 #
Выход с программирования : набрать *00
Номера объекта для станции мониторинга.
[*46] [1 #] [1111] выдаст писк и выйдет с ячейки.
[*46] [2 #] [0000] - выдаст писк и выйдет с ячейки. Ввод нулей отключают вторую станцию мониторинга.
Номера дозвона.
[*47] [11] [# 3] – Первый номер дозвона. // (имп.набор) (набрать«11») (конец набора)
[*48] [11] [# 3] – для второго номера дозвона (на всякий случай)
Протокол работы коммуникатора, другие параметры связи
*44 - Параметры после сброса все настроено правильно.
1-протокол обмена с ПЦН 00-20bps; 02-CID ( завод-02)
2-кол-во попыток дозвона (09)
3-интервал попыток дозвона сек. (05)
4- Режим дозвона 00-«и»,01-«или»
Установка часов
[*15] - [14 #] [54 #] [30 #]- установка часов. 14 час 54 мин 30 сек
14#(часы текущее время)54#(минуты)30#(секунды)
*16 Периодичность тестовых сообщений
[*16] - [14] [55] [00] [10] [##] – тест каждые 10 минут
14(часы первого теста 0-23) 55(минуты первого теста 0-59) 00(период передачи часы 0-23) 10(период передачи минуты 0-59)
Первый тест будет через минуту.
*14 Время игнорирования неисправности коммуникатора
[*14] - [05 #]; время определения неисправности линии от 0 до 99 минут в данном примере 5 минут
-
Добрый Вам день. Мы в основном работаем с РС-ными централями, к примеру РС-1616, РС-585, а пример настроек централей описан только для Satel-лок. Если Вам не трудно, и если у Вас есть такая возможность, дайте пример настройки РС-шных централей.
Заранее благодарен.
-
Минимум необходимых настроек централи PC1864,1832 для работы с Лунь-9с в протоколе CID, при конфигурировании с клавиатуры.
[165]- Кол-во дозвонов >> не менее 5ти.
[166]- Ожидание подтверждения >> не менее 10ти.
[301]- 1-й номер дозвона >> 11FFF... .
[302] - 2-й >> FFFF... .
[303] - 3-й >> FFFF... .
[310] - Пультовой номер для систем. событий >> 111100.
[311-317] - Пультовые номера для разделов >> 1111.
[350] - Формат передачи CID >> 03.
[351-376] - Направление передачи событий >> опция [1] установить 1.
[380] - Коммуникатор включить >> 1-й св.диод вкл.
Импульсный набор номера >> 3-й св.диод вкл.
Запрет 3-го номера >> 5-й св.диод выкл.
Отключить альтернативный набор >> 6-й св.диод выкл.
[381] - CID авто >> 7-й св.диод выкл.(для того чтоб вкл.авто)
Локальный режим >> 8-й св.диод выкл.
[701] - Частота сети >> 1-й св.диод вкл.
Отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св.диод вкл.
[702] - Сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св.диод выкл.
-
Добрый Вам день. Мы в основном работаем с РС-ными централями, к примеру РС-1616, РС-585, а пример настроек централей описан только для Satel-лок. Если Вам не трудно, и если у Вас есть такая возможность, дайте пример настройки РС-шных централей.
Заранее благодарен.
К сожалению осветить весь спектр настроек на все выпускаемое оборудование не можем, потому как львиная доля его программируется с компьютера. По мере накопления опыта ручных настроек будем выкладывать.
-
Спасибо ! Понятно. А для работы в формате Ademko Contakt id (мы работаем в этом формате), я так понимаю необходимо делать изменения в [350] и [381] опции?
Заранее благодарен. Николай.
-
Contact id, сокращенно скорее всего и есть CID?
-
Contact id, сокращенно скорее всего и есть CID?
Так оно и есть...
-
Минимально необходимые настройки Яблотрона JA63 с телефонным коммуникатором, для подключения к Лунь-9С.
1) Убрать отправку смс и отменить сообщения голосом.
Для этого зайти в: "Настройки\ Голосовой дозвон\" снять все опции и установить импульсный метод набора.
2) Настроить дозвон по тел. линии :
Для этого зайти в: "Настройки\ Цифровой коммуникатор\" и выставить опции:
- Пультовой номер: 1111.
- Пауза перенабора: по минимуму.
- Протокол: CID.
- № Тел. 1: 11 (или 1111).
- № Тел. 2: Пусто.
- Коды сообщений : Все ДА.
3) При конфигурировании 9с - установить:
на закладке "Связь с централью" - протокол передачи CID.
-
Добрый Вам день. Мы в основном работаем с РС-ными централями, к примеру РС-1616, РС-585, а пример настроек централей описан только для Satel-лок. Если Вам не трудно, и если у Вас есть такая возможность, дайте пример настройки РС-шных централей.
Заранее благодарен.
Минимум необходимых настроек PC585,1565,5010,5020 DSC
Для установки заводских параметров панели (на аппаратном уровне) проделать следующее:
1. Отключите питание и батарею.
2. Отсоединить все провода от зоны «1» и клеммы «PGM1».
3. С помощью провода соединить зону «1» и клемму «PGM1».
4. Подать питание от сети на панель.
5. Когда на клавиатуре загорится светодиод «Zone 1», сброс готов.
6. Снять питание с панели.
7. Снять перемычку и можно приступать к программированию панели.
Теперь собственно программирование.
Вход в программирование *8 0508 (5555).
Program или System на клавиатуре начнёт мигать, указывая, что вы вошли в режим программирования.
Если требуется выйти из режима программирования, нажмите #.
• Когда вы войдете в режим программирования, загорится «Armed», указывая, что панель ожидает ввода 3-значного номера программируемой ячейки.
• Введите 3-значный номер ячейки
• «Armed» погаснет, загорится «Ready», указывая, что панель ожидает ввода данных, требуемых для завершения программирования ячейки.
Если при программировании требуется ввести букву нажмите [ * ] затем число от 1 до 6 и затем опять [ * ].
Это будет означать что:
1 это А
2 это В
3 это С
4 это D
5 это E
6 это F.
[301] - 1-й номер дозвона >> 11FFFF... .
[302] - 2-й >> FFFF... .
[303] - 3-й >> FFFF... .
[310] - пультовой номер для первого и третьего тел. номера >> 1111.
[311] - пультовой номера для второго тел. номера >> 0000.
[360] - формат передачи CID >> для первого и второго номера телефона 03 и 03.
[361-368] - направление передачи событий >> опция [1] установить 1.
[380] - коммуникатор включить >> 1-й св. диод. горит.
импульсный набор номера >> 3-й св. диод. горит.
запрет 3-го номера >> 5-й св. диод. не горит.
альтернативный набор номера выключить >> 6-й св. диод. не горит.
[381] - CID авто >> 7-й св. диод. не горит.
локальный режим выключить >> 8-й св. диод. не горит.
[701] - частота сети 50гц >> 1-й св. диод. горит.
отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св. диод. горит.
[702] - сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св. диод. не горит.
-
Добрый Вам день. Мы в основном работаем с РС-ными централями, к примеру РС-1616, РС-585, а пример настроек централей описан только для Satel-лок. Если Вам не трудно, и если у Вас есть такая возможность, дайте пример настройки РС-шных централей.
Заранее благодарен.
Минимум необходимых настроек PC585,1565,5010,5020 DSC............
Огромное спасибо!!! Разяснили ОЧЕНЬ доходчиво, спасибо.
-
подскажите, изначально лунь 9с не был предназначен для работы в импульсном протоколе? поддержка началась с версии 18. но,и сейчас,уже в 24 версии трудности с работой в импульсном режиме. а в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть.
-
подскажите, изначально лунь 9с не был предназначен для работы в импульсном протоколе? поддержка началась с версии 18. но,и сейчас,уже в 24 версии трудности с работой в импульсном режиме. а в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть.
Давайте уточним:
1. Какие трудности "...с работой в импульсном режиме..."?
2. Что значит "...в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть..."?
3. С каким оборудованием у Вас возникли трудности?
-
Уважаемые клиенты!
про описании проблем - прошу указывать все версии не только оборудования, но и программного обеспечения!
Феникс-2 у вас установлен или Феникс-4, и какой версии?
Потому как заинтересовало "...в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть..."
-
подскажите, изначально лунь 9с не был предназначен для работы в импульсном протоколе? поддержка началась с версии 18. но,и сейчас,уже в 24 версии трудности с работой в импульсном режиме. а в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть.
Давайте уточним:
1. Какие трудности "...с работой в импульсном режиме..."?
2. Что значит "...в контакт-id операторам пока сложно привыкнуть..."?
3. С каким оборудованием у Вас возникли трудности?
1. события передаются с панели dsc передаются с задержкой. иногда вообще не передаются (т.е. Лунь 9с начинает передавать их на ПЦО с задержкой), настройки хэндшэйка и др. особого эффекта на дают. Свои события 9с передает моментально
2. в контакте другая группа кодов и события некоторые выглядят по другому. мелоч,но все же. Мы работаем с огромным ассортиментом объектового оборудования,что и без того усложняет работу и обучение операторов
3. оборудование DSC
феникс версии 4. обновления ставим регулярно
-
1. события передаются с панели dsc передаются с задержкой. иногда вообще не передаются (т.е. Лунь 9с начинает передавать их на ПЦО с задержкой), настройки хэндшэйка и др. особого эффекта на дают. Свои события 9с передает моментально
2. в контакте другая группа кодов и события некоторые выглядят по другому. мелоч,но все же. Мы работаем с огромным ассортиментом объектового оборудования,что и без того усложняет работу и обучение операторов
3. оборудование DSC
феникс версии 4. обновления ставим регулярно
По пунктам 1 и 3.
Во первых проверьте где у Вас находится резистор подтяжки. Он должен находится как можно ближе к клеммам централи.
(http://4put.ru/pictures/max/106/328536.jpg)
Во вторых провода соединяющие GSM-коммуникатор и централь должны быть как можно короче.
Ну кроме всего прочего следует отметить, что централи "DSC" сами по себе долго формируют сообщение, особенно первое. Так что если она передает секунд 30, то это нормально.
По пункту 2.
Здесь на форуме мы указываем минимум необходимых настроек, которые позволяют запустить наиболее востребованную конфигурацию централи с передачей полного спектра событий в протоколе Contact ID. Отмечу отдельно, что этот протокол стандартный для любого оборудования. Полный спектр событий протокола Contact ID прекрасно и быстро передается по каналу GPRS и позволяет в полной мере воспользоваться всем функционалом оборудования.
Если вы используете не стандартные коды, то Вам следует при программировании централи отказаться от
выбора "Заводской Contact ID" и назначить коды самостоятельно по инструкции прилагаемой к централи.
-
ну во всяком случае раньше, в приборах 5с таких проблем при работе с панелью DSC не наблюдалось...
-
ну во всяком случае раньше, в приборах 5с таких проблем при работе с панелью DSC не наблюдалось...
Вы не уточнили, какой версии у Вас прибор. Вполне возможно, что Ваша проблема давно решена.
Приборы 9-й серии (Р,Т,С) имеют возможность обновлять прошивку процессора.
Версии до 13-ой обновляются только на производстве.
Начиная с 15-й версии локально с помощью кабеля LunUSBconfig и программы "LunUpdater", а начиная с 17-й еще и удаленно не снимая прибор с объекта.
Вы это можно сделать у нас на производстве или самостоятельно.
Рекомендую обратится в техническую поддержку за подробной консультацией.
-
прибор мы прошиваем сами с 19й до 24й версии. Не помогает. В CID работает хорошо. А некоторые манипуляции с настройками конфигурации не сильно улучшают ситуацию.
-
прибор мы прошиваем сами с 19й до 24й версии. Не помогает. В CID работает хорошо. А некоторые манипуляции с настройками конфигурации не сильно улучшают ситуацию.
Давайте Вы все таки обратитесь в техническую поддержку и мы исследуем этот вопрос дополнительно.
-
подскажите, как нам лучше настроить DSC через 9с по каналу gprs. дело в том,что время тестовой передачи в панели мы раньше (при луне 5с ) выставляли 4 часа. теперь,при установке 9с по каналу gprs можно и хочется выставить 10-15 минут. Но,при потере возможной канала gprs и при переходе на голосовой канал выходит что события теста будут приходить каждые 10-15 мин??
состояние под охраной объект или нет в 9с по запросу так же не отображается?
и заодно расскажите, отображается ли в фениксе-4 проблема теста по gprs каналу,и как? или он просто переходит на голосовой канал,шлет тест, и объект не попадает в список зависших?
-
подскажите, как нам лучше настроить DSC через 9с по каналу gprs. дело в том,что время тестовой передачи в панели мы раньше (при луне 5с ) выставляли 4 часа. теперь,при установке 9с по каналу gprs можно и хочется выставить 10-15 минут. Но,при потере возможной канала gprs и при переходе на голосовой канал выходит что события теста будут приходить каждые 10-15 мин??
Да тесты так и будут идти каждые 10-15 минут. Централь ведь не знает что GPRS пропал.
состояние под охраной объект или нет в 9с по запросу так же не отображается?
Не отображается.
и заодно расскажите, отображается ли в фениксе-4 проблема теста по gprs каналу,и как? или он просто переходит на голосовой канал,шлет тест, и объект не попадает в список зависших?
Если прибор вышел из GPRS, но режим тестирования не нарушился то никаких дополнительных сообщений не будет. Это может определить оператор по типу линии по которой идут события, например 101 - это "голос", а "G101" - это GPRS. Кроме этого какие приборы в "голосе", а какие в "GPRS" можно в "Администраторе базы данных":http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=246.msg577#msg577 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=246.msg577#msg577).
Если прибор вышел из GPRS и режим тестирования нарушился то то будет cгенерированно событие "Z2".
-
вопрос касается как 9с,так и 5с. слышал как-то, что с помощью динамика и конденсатора можно "слушать" телефонную линию, при проверках,экспериментах и пр. Не подскажите как это сделать, какой нужен конденсатор, как подключать?
-
GR64 Integrators Manual R1B - поищите в интернете. Там вся распиновка и т.д. Мне тоже когда-то помогло.
-
Вот оно
http://upload.ua/download.php?file=GR64_Integrators_Manual_R1B_pdf94
-
вопрос касается как 9с,так и 5с. слышал как-то, что с помощью динамика и конденсатора можно "слушать" телефонную линию, при проверках,экспериментах и пр. Не подскажите как это сделать, какой нужен конденсатор, как подключать?
(http://4put.ru/pictures/max/120/371003.jpg)
-
вопрос касается как 9с,так и 5с. слышал как-то, что с помощью динамика и конденсатора можно "слушать" телефонную линию, при проверках,экспериментах и пр. Не подскажите как это сделать, какой нужен конденсатор, как подключать?
http://4put.ru/pictures/max/120/371003.jpg
спасибо! оно
-
еще несколько вопросов по луню 9с и панели pc1864:
-возможноли по каналу жпрс и работе в контакт-айди настроить панель так, чтобы на пульте было видно, какой раздел панели поставлен, снят с охраны?. пока мы определяем по номеру кода?
-в настройках феникса стоит галочка-отображать тесты. по объектам с 9с-жпрс-1864 тестов в архиве не вижу. вижу только повроты пакетов.должны ли они отображаться?
-напомните ,пожалуйста , "повтор пакетов" расходует ли трафик?
-появились ли у вас еще какие-либо рекомендации по настройкам панелей (DSC и других)
-
еще несколько вопросов по луню 9с и панели pc1864:
-возможно ли по каналу жпрс и работе в контакт-айди настроить панель так, чтобы на пульте было видно, какой раздел панели поставлен, снят с охраны?. пока мы определяем по номеру кода?
Конечно можно. Просто надо правильно создать объект в базе данных.
Создать объект с группой "0" в нее добавить шлейфы "131","132","133". Это группа собственно коммуникатора Лунь-9С.
Затем в этом объекте создать группы "1","2","3" и т.д. в соответствии с разделами панели (централи).
В созданные группы обязательно прописать шлейфы и владельцев ключей (кодов).
-в настройках феникса стоит галочка-отображать тесты. по объектам с 9с-жпрс-1864 тестов в архиве не вижу. вижу только повроты пакетов.должны ли они отображаться?
Эта "птица" касается только тестов по "голосовому" каналу. Тесты по GPRS по умолчанию не пишутся, но отслеживаются и естественно не отображаются.
-напомните ,пожалуйста , "повтор пакетов" расходует ли трафик?
"Повтор пакетов" генерирует сама программа Феникс. Что это за явление читаем тут:http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=246.msg514#msg514 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=246.msg514#msg514)
-появились ли у вас еще какие-либо рекомендации по настройкам панелей (DSC и других)
Тайны из рекомендаций мы не делаем. Как только появляются сразу выкладываем. Это прежде всего в наших интересах.
-
еще вопросы по 9с, каналу gprs и contact-id:
-с одного из объектов, с панелью dsc 1864 постоянно, несколько раз в день приходит событие: "изменение программы (настройки)". и приходит тевожным.
-объект (9с, 1864) поставлен под охрану, а в карточке зеленым цветом помечен как "снят с охраны". как быть?
-еще приходит событие : "произошла потеря событий от объекта. необходимо сделать опрос". что проиходит в этом случае?
-
еще вопросы по 9с, каналу gprs и contact-id:
-с одного из объектов, с панелью dsc 1864 постоянно, несколько раз в день приходит событие: "изменение программы (настройки)". и приходит тевожным.
Это надо у панели спросить почему она выдает такой код. Лунь такой код сам не умеет генерировать.
-объект (9с, 1864) поставлен под охрану, а в карточке зеленым цветом помечен как "снят с охраны". как быть?
В программе Феникс дается возможность изменить состояние объекта вручную после проверки объекта группой реагирования.
-еще приходит событие : "произошла потеря событий от объекта. необходимо сделать опрос". что проиходит в этом случае?
Не следует забывать что GSM это все таки радиосвязь. Естественно может произойти потеря пакета, о чем Вас программа и извещает. Естественно это тревожное событие.
-
подскажите, а какие настройки нужно сделать в ППК Satel integra? Заранее благодарен
-
Добрый день!В продолжение хотелось бы пообщаться о работе 9с в голосе.Я понимаю,что вы рекомендуете жпрс,но бывает так,что он пропадает,прибор переключается в голос,а потом не возвращается в основной канал пока его не перезапустиш.(наблюдается на трех 9С с версиями 19,потом повышенными до 23 и 24).
Итак о проблеме.Только Лунь перешел в голос и сразу начинает слать вместо закрытий/открытий Е000-код не поддерживается в голосовом режиме.С тревогами все нормально,он их передает.
Испытано на централях DSC PC1832/PC1864/PC9155
Contact ID,набор тональный(импульсный не звонит),коды как ручные так и заводские.
Лунь 9С версий 19/23/24
Иногда код все таки приходит,соотношение 1к10
Как уже звонил к Вам по этому поводу,сказали,что код не вмещается в канале,но на 5 луне такого не было,да и иногда приходит то :)
-
продолжу насчет странных кодов . на данном объекте стоит : pc1864+лунь 9с+gprs .по феникс4. несколько кодов до сих пор не понятны: E433 E306 E307. обратился к специалистам панели, они говорят,что в списке кодов 1864 таких нету... где, как говориться, порылась собака?
-
подскажите, а какие настройки нужно сделать в ППК Satel integra? Заранее благодарен
(https://cloud.p-sec.eu/index.php/s/8o2Y5PdC1zASED9/download)
-
Добрый день!В продолжение хотелось бы пообщаться о работе 9с в голосе.........слать вместо закрытий/открытий Е000-код не поддерживается в голосовом режиме......
........Как уже звонил к Вам по этому поводу,сказали,что код не вмещается в канале,но на 5 луне такого не было,да и иногда приходит то :)
Есть такой документ "Digital Communication Standard-Ademco ® Contact ID Protocol-for Alarm System Communications".
В этом документе расписаны коды данного протокола и когда вы на панели автодозвона (централи) устанавливаете CID полный, то Вам панель и выдает полный спектр кодов, который и передается по каналу GPRS в полном объеме. К сожалению при переходе в "голос" (а он является резервным каналом), кодов "голосового" протокола "Лунь" не хватает для передачи части событий и вместо них передается сообщение "Е000-код не поддерживается в голосовом режиме".
-
продолжу насчет странных кодов . на данном объекте стоит : pc1864+лунь 9с+gprs .по феникс4. несколько кодов до сих пор не понятны: E433 E306 E307. обратился к специалистам панели, они говорят,что в списке кодов 1864 таких нету... где, как говориться, порылась собака?
Опять таки в документе "Digital Communication Standard-Ademco ® Contact ID Protocol-for Alarm System Communications" эти коды описаны:
- 433 Access RTE shunt
- 306 Panel programming changed
- 307 Self- test failure
Почему их не включили разработчики DSC это надо у них спрашивать.
У Satel они есть и работают.
-
но панель то их присылает,выходит. значит они все же там есть. вобще,будем ковыряться в конфигурации панели
-
но панель то их присылает,выходит. значит они все же там есть. вобще,будем ковыряться в конфигурации панели
Давайте уточним один момент.
Дело в том что настройки которые мы здесь выкладываем позволяют достаточно быстро, даже не подготовленному пользователю, "скрестить" 9С с панелью автодозвона (централью).
Никто не запрещает Вам запрограммировать на передачу только те коды которые Вам нужны, но для этого надо углубленно учить матчасть каждой панели.
К сожалению мы объять необъятное не можем и оставляем Вам широкое поле для творчества в свободное время ;D
-
да мы сами первый раз сталкиваемся с такими типами кодов . в импульсном протоколе мы всегда вбивали кода вручную, те, которые нам нужны. Сейчас стоит автогенерация. так что теперь самим придется более глубоко изучать матчасть панелей
-
Добрый день!В продолжение хотелось бы пообщаться о работе 9с в голосе.........слать вместо закрытий/открытий Е000-код не поддерживается в голосовом режиме......
........Как уже звонил к Вам по этому поводу,сказали,что код не вмещается в канале,но на 5 луне такого не было,да и иногда приходит то :)
Есть такой документ "Digital Communication Standard-Ademco ® Contact ID Protocol-for Alarm System Communications".
В этом документе расписаны коды данного протокола и когда вы на панели автодозвона (централи) устанавливаете CID полный, то Вам панель и выдает полный спектр кодов, который и передается по каналу GPRS в полном объеме. К сожалению при переходе в "голос" (а он является резервным каналом), кодов "голосового" протокола "Лунь" не хватает для передачи части событий и вместо них передается сообщение "Е000-код не поддерживается в голосовом режиме".
То есть я не могу использовать 9С в голосе вообще?Почему тогда работал лунь 5С?
-
9с в голосе впринципе работает. но,если он принимает события от панели в "контакте", то передать может не все. А в импульсно режиме 9с работат туговато
-
Добрый день!В продолжение хотелось бы пообщаться о работе 9с в голосе.........слать вместо закрытий/открытий Е000-код не поддерживается в голосовом режиме......
........Как уже звонил к Вам по этому поводу,сказали,что код не вмещается в канале,но на 5 луне такого не было,да и иногда приходит то :)
Есть такой документ "Digital Communication Standard-Ademco ® Contact ID Protocol-for Alarm System Communications".
В этом документе расписаны коды данного протокола и когда вы на панели автодозвона (централи) устанавливаете CID полный, то Вам панель и выдает полный спектр кодов, который и передается по каналу GPRS в полном объеме. К сожалению при переходе в "голос" (а он является резервным каналом), кодов "голосового" протокола "Лунь" не хватает для передачи части событий и вместо них передается сообщение "Е000-код не поддерживается в голосовом режиме".
То есть я не могу использовать 9С в голосе вообще?Почему тогда работал лунь 5С?
5С не мог работать в-принципе, т.к. он не поддерживает ContactID. Если у Вас на этом объекте работал 5С, то конфигурируйте 9С на работу в импульсном протоколе.
-
а как программа ф-4 распознает номер х.о. при снятиях и постановках панели 1864 при протоколе cid приходит один и тот же код E401 R401? И еще-теперь, при данном протоколе, мы не видим тип постановки : с обходом зон, в режиме дома, снятие под принуждением. Стоит автогенерация. Что нам делать??
-
а как программа ф-4 распознает номер х.о.
По номеру СИМ карты Луня -9С.
при снятиях и постановках панели 1864 при протоколе cid приходит один и тот же код E401 R401?
Уточняйте сразу это по голосу приходит или по GPRSу (указывайте номер линии)
И еще-теперь, при данном протоколе, мы не видим тип постановки : с обходом зон, в режиме дома, снятие под принуждением. Стоит автогенерация. Что нам делать??
Уточняйте сразу это по голосу приходит или по GPRSу (указывайте номер линии)
-
приходит в режиме gprs. на первый жпрс орлан. код E401 во всех видах (принуждение, с обходом) приходит один и тот же. а в графе "номер шлейфа" приходит номер хозоргана (кода)
-
приходит в режиме gprs. на первый жпрс орлан. код E401 во всех видах (принуждение, с обходом) приходит один и тот же. а в графе "номер шлейфа" приходит номер хозоргана (кода)
Вот это другое дело.
По GPRSу прибор Лунь-9С абсолютно ничего с кодами не делает, а просто ретранслирует то что отдает панель(централь). Остается только спросить почему она этого не делает.
Опять таки смотрим "Digital Communication Standard-Ademco ® Contact ID Protocol-for Alarm System Communications
SIA DC-05-1999.09"
(http://4put.ru/pictures/max/132/407128.jpg)
Как видно из документа коды в межотраслевом стандарте есть. Остается спросить у разрабов панели что они по этому поводу скажут и потыкать их носом в этот стандарт.
-
в том то и дело,что в списке кодов ( в т.ч. и в фениксе в 5-й группе) есть отдельные кода-снятие принуждение и т.п. Но в нашем случае с панелей (автогенерация кодов) приходит просто код E401 с описанием номера пользователя (кода) и все...
-
в том то и дело,что в списке кодов ( в т.ч. и в фениксе в 5-й группе) есть отдельные кода-снятие принуждение и т.п. Но в нашем случае с панелей (автогенерация кодов) приходит просто код E401 с описанием номера пользователя (кода) и все...
Искренне Вам сочувствую.
Лунь-9С и Феникс выполнить работу за эту панель (централь) не может, он просто ретранслирует то что ему дают, а Феникс обрабатывает полученное. Читать мысли пользователей панелей (централей) наши приборы еще не умеют ;D
Если панель (централь) на все "экзотические" коды генерирует только Е401, то Вам придется набивать (редактировать) все коды в панель вручную.
-
я понял,что дело не в луне и не в фениксе. и уже пишу ребятам из "сатро" об этой проблеме. пока они тоже ничего не могут подсказать...
в ручную я не против повбивать. знать бы что да как,чтоб не наделать делов..
-
будет ли лунь 9с полноценно работать с панелями 5010, 5020? есть ли какие рекомендации по их настройкам?
-
будет ли лунь 9с полноценно работать с панелями 5010, 5020? есть ли какие рекомендации по их настройкам?
Будет, но рекомендации по ним самого общего характера как по всем РС.
-
я понял,что дело не в луне и не в фениксе. и уже пишу ребятам из "сатро" об этой проблеме. пока они тоже ничего не могут подсказать...
в ручную я не против повбивать. знать бы что да как,чтоб не наделать делов..
Сброс в "заводские настройки" лечит все "дела"...
-
надо будет попробовать. Кстаи,анализировал остальные объекты с 9с и 1864, с некоторых приходит постановка "частичная охрана" ,а вот "режиме дома" не приходит..
-
А вы повесьте централь на телефонную линию,будет,скорей всего,тоже самое.Сам долго мучался с РС9155 и 9С,оказалась проблема в ней
-
еще одна проблема возникла с 9с-жпрс-1864-cid:
объект находится в низине. Кроме МТС ничего не ловит. Поставили 9с с жпрс(МТС). Связь шла стабильно. После проф. работ в МТС с 14 на 15 мая с этого объекта весь день шли события "перезапуск прибора". Приехали, перезапустили питание- наладилось. На след. день тоже самое. Поменяли лунь 9с на другой. Опять началось тоже самое,потом завис, и все... Меняли сим на другие (тоже МТС), в т.ч. и обычные. Прибор уже не регистрируется в сети! Привезли в офис-все работает. Антенна на объекте выносная. Пробовали обычную-не помогает. В телефоне симки регистрируются, сиграл в нокии - 3 деления, в луне-нет! поставили в Лунь симку Билайн, и она зарегистрировалась! хотя билайн там сроду не работал! МТС оставили как основной канал, билайн-резервный. Но ,очень долго проиходит переход. Даже при минимальных количествах дозвона. Потом оставили Билайн основным. Правда через пол дня зависло все..
-
еще одна проблема возникла с 9с-жпрс-1864-cid:...........
Указывайте версию прибора и ПО, когда пишите о проблеме.
Не понятно с какого конца начинать отвечать.
-
ПО АРМа последнее . 9с прошит до 24-й версии
-
продолжу описание своей проблемы по данному объекту:
вызвали специалистов МТС на место. Замерили уровень сигнала. Ловит аж 3 базовые станции. Но лунь никак не хочет регистрироваться. Антенна выносная. Пробовали и штатную. Начались подозрения по поводу разъема луня. Какой -то хиленький. И еще, хотелось бы узнать, есть ли у вас в наличии какие-либо выносные направленные антенны??
Следующая проблема с этим же объектом (в итоге он все же зарегистрировался в МТС, а билайн сделали резервной сим-картой). Работал стабильно целые сутки. Правда уровень сигнала считался - 2. Сейчас работает на билайне в голосе. Пытался сделать принудительную смену оператора. Не выходит. Звоню на сим билайн с обычного номера -вызов идет. Снял сим-карту с нужного орлана , звоню на объект -идет сброс, т.е. команда принята. Но 9с не перезапускается, и вызов с обычного номера на билайн также идет.... В контрол центре номер орлана для смены оператора настроен, и в 9с номер для смены тоже настроен в конфигурации , не в сим-карте .
-
Еще раз проверено в нашей технической поддержке 18.03.15 на наборе: Сигнал-20П(v.2.05) + С2000ИТ(v.2.06) + С2000М(v.2.06).
При проверке использовалась программы “Uprog” версии 4.1.0.34 потом 4.1.0.44 и наконец 4.1.0.50.
В ходе проверки выяснилось, что программа “Uprog” версии 4.1.0.44 негативно влияет на С2000ИТ. У коммуникатора С2000ИТ "зависает" телефонная линия. После переконфигурирования прибора С2000ИТ через “Uprog” версии 4.1.0.50 прибор работает корректно.
Схема подключения коммуникатора «Болида» к «Лунь 9с» стандартная как и с DSC или Satel. (см. Ответ #15)
Версия прошивки «Лунь 9с» должна быть не ниже 29.
Версия "Конфигуратора" не ниже 6.5.9.
Версия прошивки коммуникатора «Болид» не ниже 2.06.
Поставьте перемычку для перевода в режим "slave"
На рисунках ниже настройки коммуникатора «Болида» в программе “Uprog” версии 4.1.0.18:
1 – закладка Прибор:
(http://4put.ru/pictures/max/145/448378.jpg)
отредактировано 09.06.11
2 – закладка Телефоны:
(http://4put.ru/pictures/max/145/448377.jpg)
отредактировано 09.06.11
3 – закладка Дескрипторы сообщений:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440203.jpg)
4 – Речевой идентификатор и серийный номер:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440204.jpg)
5 – Зоны и разделы:
(http://4put.ru/pictures/max/145/448368.jpg)
отредактировано 09.06.11
6 – Ключи:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440207.jpg)
Теперь основные настройки панели в программе «Uprog» версии 4.1.0.18:
1 – Шлейфы:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440208.jpg)
2 – Ключи:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440209.jpg)
Снимите перемычку для перевода в режим "master" если вы не используете С2000М.
И теперь настройки «Лунь 9с» в программе «Конфигуратор» версии 6.5.9:
(http://4put.ru/pictures/max/143/440210.jpg)
-
Несколько комментариев по настройке Болида:
С2000-ИТ С Лунь-9С работает как минимум начиная с прошивки 24.
1 – закладка Прибор:
Способ набора установлен - тональный, а в тех. поддержке мне говорили, что рекомендуется использовать - импульсный (хотя работает так и так).
2 – закладка Телефоны:
Правильнее было бы выбрать тип направления просто Цифровое сообщение, чтобы С2000-ИТ не пытался переходить на следующий номер.
4 – Речевой идентификатор и серийный номер:
Данный пункт с Лунь-9С вообще не имеет значения, т.к. речевое оповещение не используется, а серийный номер - это номер объекта, который ИТ передает при работе по тел. линии.
5 – Зоны и разделы: - повторяет 4 (другая картинка должна быть).
6 – Ключи:
Здесь смысл в том, чтобы в ИТ были прописаны все ключи, которые есть в приборах, опрашиваемых ИТ и Вы знали какой ключ от чего.
-
Несколько комментариев по настройке Болида....
Большое спасибо за замечания. Картинки поменяли. Но по поводу прошивки Луня мы с Вами не согласны.
Мы все таки рекомендуем обновить версию Луня до 29.
-
а где взять конфигурацию 29-ю? не могли бы выслать? у нас только 24-я
-
Мы все таки рекомендуем обновить версию Луня до 29.
Согласен. Новая прошивка поопределению должна быть лучше старой.
Еще при работе с Болидом столкнулись с такой особенностью: многие события от ИТ, передаваемые Лунем по голосовому каналу идут как "код, который не поддерживается в голосовом режиме", поэтому лучше использовать GPRS.
-
...... многие события от ИТ, передаваемые Лунем по голосовому каналу идут как "код, который не поддерживается в голосовом режиме", поэтому лучше использовать GPRS.....
Это действительно так и есть. Дело в том что в протоколе "Лунь" (голосовой канал) используется 4 "DTMF" посылки и естественно их не хватает что бы выдать весь спектр кодов ContactID.
В голосовом канале корректно передаются все тревоги, постановки, снятия по 128 - ми зонам, а также основные системные события (потеря-восстановление основного и резервного питания).
В GPRS все передается без ограничений, поэтому GPRS канал является основным, а голосовой резервным.
Если все таки GPRS нет возможности использовать, то мы рекомендуем выбирать не "ContactID полный", а "ContactID выборочный", то есть запрограммировать коды в панель вручную.
Так как на Украине проблем с GPRS нет, ни организационных ни финансовых, то в стандартных рекомендациях мы пишем, что надо выбирать "ContactID полный".
-
а где взять конфигурацию 29-ю? не могли бы выслать? у нас только 24-я
Пишем письмо сюда: http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html (http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html)
-
Минимум необходимых настроек централи PC1864,1832 для работы с Лунь-9с в протоколе CID, при конфигурировании с клавиатуры.
[165]- Кол-во дозвонов >> не менее 5ти.
[166]- Ожидание подтверждения >> не менее 10ти.
[301]- 1-й номер дозвона >> 11FFF... .
[302] - 2-й >> FFFF... .
[303] - 3-й >> FFFF... .
[310] - Пультовой номер для систем. событий >> 111100.
[311-317] - Пультовые номера для разделов >> 1111.
[350] - Формат передачи CID >> 03.
[351-376] - Направление передачи событий >> опция [1] установить 1.
[380] - Коммуникатор включить >> 1-й св.диод вкл.
Импульсный набор номера >> 3-й св.диод вкл.
Запрет 3-го номера >> 5-й св.диод выкл.
Отключить альтернативный набор >> 6-й св.диод выкл.
[381] - CID авто >> 7-й св.диод выкл.(для того чтоб вкл.авто)
Локальный режим >> 8-й св.диод выкл.
[701] - Частота сети >> 1-й св.диод вкл.
Отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св.диод вкл.
[702] - Сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св.диод выкл.
С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен
-
С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен
-
С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен
Мы уже, как бы эту проблему обсудили, где то начиная с ответа #45.
Это не Лунь-9С шлет такие коды, а централь ему такие коды дает на отправку. Точно также она будет работать и по обычной телефонной линии.
Дело в том что в вашем случае надо коды набивать в централь (панель) вручную. Главное это "набор импульсный" передача "тоновый CID", а вот коды Вы можете сами записать какие вы пожелаете.
-
Здравствуйте.
Сейчас возникает необходимость подключения "Лунь-9С" к ППКП серии "Артон". Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по поводу подключения и работы с ППКП "Артон"
-
Здравствуйте.
Сейчас возникает необходимость подключения "Лунь-9С" к ППКП серии "Артон". Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по поводу подключения и работы с ППКП "Артон"
К сожалению с данным оборудованием мы не сталкивались. Если у Вас есть возможность предоставить оборудование для тестирования с удовольствием поможем.
Самое главное, что бы данное оборудование имело телефонный коммуникатор, умеющий передавать события по коммутируемым телефонным линиям в стандартном протокол Contact ID.
-
Схема подключения коммуникатора "Стрельца" к "Лунь-9С":
(http://4put.ru/pictures/max/150/461559.jpg)
Внимание! Для работы с коммуникатором "Стрельца" прибор "Лунь-9С" должен быть дооборудован модулем МС-1.
Настройки коммуникатора "Стрельца" (УОО-АВ):
1) 1-й номер телефона >> 11. 2-й…9-й номера телефонов >> оставить пустыми.
2) Наличие префикса >> нет.
3) Набор номера >> импульсный.
4) Количество циклов дозвона >> максимум.
5) Интервал времени меж проверкой сигнала в линии >> не проверять.
6) Адрес УОО-АВ >> 1111.
7) Протокол передачи информации >> “Ademco Contact ID”
8 ) Определение сигнала «Ответ станции» >> не определять.
9) Пауза перед набором номера(при выкл. Определении сигнала станции) >> минимум.
10) Определение сигнала занято >> не определять.
11) Импульсный коофициент >> 1,5.
Остальные опции УОО-АВ по усмотрению.
Для «Лунь-9с» в конфигураторе установить следующие значения:
1) Связь с Централью:
- Протокол передачи событий >> “Contact ID”.
- Задержка на выдачу Handshake >> 1.
- Ожидание набора номера >> 1.
-
Участник форума "gorfil" прислал нам инструкцию по настройке Matrix 832 для работы с Лунь-9С.
Спасибо большое!!!
Связь панели с компьютером производится по интерфейсу RS232 через COM-порт.
(http://4put.ru/pictures/max/154/473377.jpg)
Возможно подключение к USB-порту компьютера. Для этого нужен адаптер USB-RS485 производства НВП «Болид» (с другими может не заработать).
Конфигурирование панели осуществляется при помощи ПО Upload/Download Software for Pyronix Atlas and Matrix Control Panels (MXUDL Software), которое можно скачать с официального сайта компании Pyronix: http://www.pyronix.com/php/mxudl/mxudl1.php (http://www.pyronix.com/php/mxudl/mxudl1.php)
Ключевые моменты для работы с Лунь-9С отмечены красным маркером:
(http://4put.ru/pictures/max/154/473380.jpg)
(http://4put.ru/pictures/max/154/473382.jpg)
(http://4put.ru/pictures/max/154/473384.jpg)
-
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?
-
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?
Причина в Сателе. Вполне возможно что у Вас не назначены идентификаторы для части системных событий или не определен код на "разряд АКБ".
-
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?
Причина в Сателе. Вполне возможно что у Вас не назначены идентификаторы для части системных событий или не определен код на "разряд АКБ".
Но как увидеть, если во вкладке коды пустые клетки?
-
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?
Причина в Сателе. Вполне возможно что у Вас не назначены идентификаторы для части системных событий или не определен код на "разряд АКБ".
Но как увидеть, если во вкладке коды пустые клетки?
На вкладке "Мониторинг" у Вас так как на картинке тут:http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg680#msg680 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg680#msg680)?
-
Выкладываем выжимку по работе Лунь-9с с ОП-сигнализацией CADDX (иногда ее называют Lars NX...). Более подробно можно посмотреть по ссылке (http://www.pult-sb.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=147&Itemid=20)
Итак:
Вход в программирование :
набрать *8 (код входа в режим программирования)
Программирование телефонного номера(набор в импульсе цифры «1») :
набрать 0# 0# 15* 1*#
Программирование номера объекта(ячейка 1):
1#(первая цифра номера объекта)*(вторая цифра н.о.)*(третья ц.н.о.)*(четвертая ц.н.о.)*#
Программирование формата коммуникатора (ячейка2, формат Contact ID):
2#1*
Программирование количества попыток дозвона (ячейка 3,сегмент 1):
Выход из программирования :
#(кнопка «Выход»)
Надеюсь, что это будет полезно, т.к. у нас в РФ это очень популярное оборудование.
-
скачал новую версию конфигуратора 6.6.4. Заметил нововведение во вкладке ПЦН - тест с прибора 9с. Расскажите подробнее- теперь можно задавать тест как с панели,так и с луня??
-
скачал новую версию конфигуратора 6.6.4. Заметил нововведение во вкладке ПЦН - тест с прибора 9с. Расскажите подробнее- теперь можно задавать тест как с панели,так и с луня??
... и с какой версией прошивки Лунь-9С это будет работать?
-
скачал новую версию конфигуратора 6.6.4. Заметил нововведение во вкладке ПЦН - тест с прибора 9с. Расскажите подробнее- теперь можно задавать тест как с панели,так и с луня??
предполагаю что с 29-й
-
предполагаю что с 29-й
Функции отправки тестов небыло даже в 34-й версии прошивки. Думаю должна появиться новая, где это будет предусмотрено.
-
т.е. есть уже 34-я? где ее можно взять?
-
т.е. есть уже 34-я? где ее можно взять?
обратиться в тех. поддержку, я полагаю.
-
написал. Хотелось бы на форуме услышать от поддержки по поводу нового конфигуратора для 9с, а именно про тесты
-
написал. Хотелось бы на форуме услышать от поддержки по поводу нового конфигуратора для 9с, а именно про тесты
Лунь9С версии 37 уже имеет возможность отправлять свои тесты. Естественно для этого ему надо обновить прошивку и воспользоваться конфигуратором версии v.6.6.4.
Теперь его можно пользовать и как коммуникатор и как самостоятельный прибор под четыре тревожные кнопки и для подключения старых централей (панелей), которые не умеют тесты слать или частота тестов Вас не удовлетворяет.
-
как самостоятельный прибор под четыре тревожные кнопки
У Лунь-9С вроде три тревожных входа?
-
как самостоятельный прибор под четыре тревожные кнопки
У Лунь-9С вроде три тревожных входа?
Извините ошибся. Действительно три. :)
-
дайте новую прошивочку) для 9с. он шьется "родным" шнурком, как 9т? можно почтой, если переживаете за кривизну рук некоторых)
-
дайте новую прошивочку) для 9с. он шьется "родным" шнурком, как 9т? можно почтой, если переживаете за кривизну рук некоторых)
По этому вопросу надо сразу писать на support@p-sec.eu.
-
Получен пожарный сертификат (UA) соответствия на GSM коммуникатор Лунь-9C. Кому нужен идем сюда:http://p-sec.eu/assets/images/showCategory/2a2708efdd5bc9d971dab7c4fa121c9a.jpg (http://p-sec.eu/assets/images/showCategory/2a2708efdd5bc9d971dab7c4fa121c9a.jpg)
-
выявили следующий глюк в работе луней 9с с панелями DSC (9с как 24 так и 29 версии) - при потере gprs и переходе на голос лунь шлет непрерывно собтия следующего типа- постановка, тест, тест, тест, снятие, тест, тест, тест, постановка и т.п. ТАкое ощущение что отдает события за предшествующие дни. что это может быть??
-
выявили следующий глюк в работе луней 9с с панелями DSC (9с как 24 так и 29 версии) - при потере gprs и переходе на голос лунь шлет непрерывно собтия следующего типа- постановка, тест, тест, тест, снятие, тест, тест, тест, постановка и т.п. ТАкое ощущение что отдает события за предшествующие дни. что это может быть??
На старых версиях прошивок сталкивались несколько раз с таким глюком (Лунь зависал и слал по голосовому каналу непрерывно набор из порядка 20 событий). Сейчас прошивка 37, полет пока нормальный. 8)
-
вот как их перепрошить бы теперь все, их около 50 шт,и большинство на коттеджах
-
вот как их перепрошить бы теперь все, их около 50 шт,и большинство на коттеджах
Я тут уже писал: http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=5.msg1065#msg1065 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=5.msg1065#msg1065)
-
Есть проблема.
Лунь 9С + СА-6, не передает (СА-6) воосстановления зон, если Лунь-9С + СА-5 или СА-10 или СА-64 то все нормально
-
Есть проблема.
Лунь 9С + СА-6, не передает (СА-6) воосстановления зон, если Лунь-9С + СА-5 или СА-10 или СА-64 то все нормально
Дело в том, что разработчики СА-6 имено в набор кодов CID не внесли код востановления зон.
-
Есть проблема.
Лунь 9С + СА-6, не передает (СА-6) воосстановления зон, если Лунь-9С + СА-5 или СА-10 или СА-64 то все нормально
Дело в том, что разработчики СА-6 имено в набор кодов CID не внесли код востановления зон.
Именно в СА-6 ?
-
Да. Это особенность именно СА-6.
-
Да все правельно именно СА-6 и не передает восстановление зон, парадокс!
-
Я предлагаю вам одну из зон коммуникатора прописать на ПЦН-е как норма всех зон и соединить с выходом через реле СА-6 который программируется функцией (23 - нарушение зоны – выход переходит в активное состояние в момент нарушения какой- либо зоны. Активацию этого выхода можно ограничить, назначая "список зон" или определенную группу (аналогично выходу с функцией 01). Выход может работать определенное время (от 01 до 99 секунд или от 01 до 99 минут) или до момента снятия охраны или сброса тревоги).
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
На сайте http://www.satel.pl/ru/ все же в открытом доступе или я не понял вопроса...
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
На сайте http://www.satel.pl/ru/ все же в открытом доступе или я не понял вопроса...
в открытом доступе - если знаеш где искать.... Огромное спасибо за ссылочку. Будем дерзать!
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
На сайте http://www.satel.pl/ru/ все же в открытом доступе или я не понял вопроса...
в открытом доступе - если знаеш где искать.... Огромное спасибо за ссылочку. Будем дерзать!
Огромное спасибо jaguar-d, информации больше чем достаточно. Теперь нужно все переварить. Единственный пока вопрос (программами еще не пользовался), чем отличается GUARD от DLOAD, что понимается под словом администрирование, и можно-ли с помощью программы DLOAD тоже производить настройку и сервисное обслуживание.
Огромное спасибо за понимание и подсказку !!!
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
На сайте http://www.satel.pl/ru/ все же в открытом доступе или я не понял вопроса...
в открытом доступе - если знаеш где искать.... Огромное спасибо за ссылочку. Будем дерзать!
Огромное спасибо jaguar-d, информации больше чем достаточно. Теперь нужно все переварить. Единственный пока вопрос (программами еще не пользовался), чем отличается GUARD от DLOAD, что понимается под словом администрирование, и можно-ли с помощью программы DLOAD тоже производить настройку и сервисное обслуживание.
Огромное спасибо за понимание и подсказку !!!
DLOAD10
Программа для настройки и сервисного обслуживания систем охранной сигнализации
работа в операционной среде Windows 98/ME/2000/XP/Vista
программирование системы охранной сигнализации
отображение на экране компьютера состояния системы охранной сигнализации
просмотр журнала системных событий
управление системой с помощью виртуальной клавиатуры на экране компьютера
связь с ПКП:
порт RS-232 на плате ПКП
телефонная линия
программа предназначена для:
ПКП CA-5, CA-6 и CA-10
комплектов радиоуправления RX-2K, RX-4K и RE-4K
модулей GSM-4, GSM LT-2 и GSM LT-1
беспроводной системы ABAX
GUARD64
Программа для администрирования системы, построенной на базе CA-64
работа в операционной среде Windows 98/ME/2000/XP
настройка системы охранной сигнализации
отображение состояния охраняемого объекта на экране компьютера
просмотр журнала системных событий
управление системой с помощью виртуальной клавиатуры на экране компьютера
связь с ПКП:
порт RS-232 на плате ЖКИ-клавиатуры
телефонная линия и аналоговой модем или модем ISDN или GSM - в случае использования внешнего модема, подключенного к ПКК CA-64
То есть, DLOAD10 - работает с "маленькими" централями, GUARD - с большими, отличаются способ подключения к приборам (порты, клавиатура и т.д.), а программировать можно и с той и с другой проги, смотря какая система.
Я вообще их вручную часто программирую, главное, чтобы инструкция была под рукой ;)
-
Всем добрый вечер! Ребята помогите пожалуста, если у кого есть программатор Satel и Integra, для программирования централей с ноутбука, а так-же распиновку кабеля. Заранее благодарен. Это помогло-бы всем ускорить процесс программирования однотипных приборов работающих совместно с 9С.
На сайте http://www.satel.pl/ru/ все же в открытом доступе или я не понял вопроса...
в открытом доступе - если знаеш где искать.... Огромное спасибо за ссылочку. Будем дерзать!
Огромное спасибо jaguar-d, информации больше чем достаточно. Теперь нужно все переварить. Единственный пока вопрос (программами еще не пользовался), чем отличается GUARD от DLOAD, что понимается под словом администрирование, и можно-ли с помощью программы DLOAD тоже производить настройку и сервисное обслуживание.
Огромное спасибо за понимание и подсказку !!!
DLOAD10
Программа для настройки и сервисного обслуживания систем охранной сигнализации
работа в операционной среде Windows 98/ME/2000/XP/Vista
программирование системы охранной сигнализации
отображение на экране компьютера состояния системы охранной сигнализации
просмотр журнала системных событий
управление системой с помощью виртуальной клавиатуры на экране компьютера
связь с ПКП:
порт RS-232 на плате ПКП
телефонная линия
программа предназначена для:
ПКП CA-5, CA-6 и CA-10
комплектов радиоуправления RX-2K, RX-4K и RE-4K
модулей GSM-4, GSM LT-2 и GSM LT-1
беспроводной системы ABAX
GUARD64
Программа для администрирования системы, построенной на базе CA-64
работа в операционной среде Windows 98/ME/2000/XP
настройка системы охранной сигнализации
отображение состояния охраняемого объекта на экране компьютера
просмотр журнала системных событий
управление системой с помощью виртуальной клавиатуры на экране компьютера
связь с ПКП:
порт RS-232 на плате ЖКИ-клавиатуры
телефонная линия и аналоговой модем или модем ISDN или GSM - в случае использования внешнего модема, подключенного к ПКК CA-64
То есть, DLOAD10 - работает с "маленькими" централями, GUARD - с большими, отличаются способ подключения к приборам (порты, клавиатура и т.д.), а программировать можно и с той и с другой проги, смотря какая система.
Я вообще их вручную часто программирую, главное, чтобы инструкция была под рукой ;)
Спасибо, все очень доступно рассказали. Со слов я понял, что нормальным спецам комп не нужен. С чего Вы посоветовали-бы начать мне, как начинающему специалисту в програмировании Satel и Integra. Я так понял, что для того чтобы заносить информацию в ячейки необходимо перепахать инструкцию по программированию вдоль и поперек, и то не все нюансы можно учесть. Или есть рекомендации по активации только тех ячеек которые необходимы для минимальных настроек (как при программированнии приборов для сопряжения с Лунь 9С).
Если не надоело со мной возиться, помогите пожалуста научиться программироваь польськие ППК. Стенд на базе Integra 128 уже сварганил. ПО Феникс 4, используем GPRS-киевстаровский. Есть небольшие навыки программирования централей РС. Начал с того, что уже были готовые карты программирования с подсказками активации ячеек, и забитыим в них кодами, но чем больше узнаеш, тем больше кажется как мало ты знаеш. Заранее Вам благодарен. Спасибо что откликнулись. Уже сейчас получил огромную пользу для себя при общении с Вами. Спасибо!
-
Если в момент появления события у Луня нет возможности передать событие, то он исчерпав все попытки доставки уходит в режим ожидания на 40 минут. Из режима ожидания его выводит или новое событие или истечение таймера режима ожидания. Давайте Вы отследите этот момент. По Вашему описанию это как раз и есть.
Это в теории. А по факту получается, что Лунь не выходит из режима ожидания ни через 40мин., ни по новому событию, либо (очень редко) начинает работать как буфер, принимая новые события и выдавая на ПЦН такое же кол-во старых из своей памяти.
Было бы здорово, если бы время таймаута можно было задавать в настройках, т.к. 40мин. многим может показаться слишком долго. Возможно, есть смысл перезагружать Лунь, если он не смог передать события и после таймаута.
Мы уже разобрались, что эта проблема не программы Ф-4, а что то связанное с прибором и очень похоже на то, что есть какие то проблемы с питанием прибора. Давайте этот вопрос обсуждать тут: http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0)
Support, появилась ли какая-то инфа по решению данной проблемы? Новая прошивка?
-
Если в момент появления события у Луня нет возможности передать событие, то он исчерпав все попытки доставки уходит в режим ожидания на 40 минут. Из режима ожидания его выводит или новое событие или истечение таймера режима ожидания. Давайте Вы отследите этот момент. По Вашему описанию это как раз и есть.
Это в теории. А по факту получается, что Лунь не выходит из режима ожидания ни через 40мин., ни по новому событию, либо (очень редко) начинает работать как буфер, принимая новые события и выдавая на ПЦН такое же кол-во старых из своей памяти.
Было бы здорово, если бы время таймаута можно было задавать в настройках, т.к. 40мин. многим может показаться слишком долго. Возможно, есть смысл перезагружать Лунь, если он не смог передать события и после таймаута.
Мы уже разобрались, что эта проблема не программы Ф-4, а что то связанное с прибором и очень похоже на то, что есть какие то проблемы с питанием прибора. Давайте этот вопрос обсуждать тут: http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0)
Support, появилась ли какая-то инфа по решению данной проблемы? Новая прошивка?
Ну так что, будет какой-либо ответ по данной проблеме или мы так и будем мучиться с зависанием Луней? >:(
-
доброго времени суток! сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой: панель 1864 лунь 9с, работа через GPRS, в панели автогенерация. При нажатии паники на брелке и клавиатуре на пульт приходит событие "тревога входной двери"?
-
доброго времени суток! сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой: панель 1864 лунь 9с, работа через GPRS, в панели автогенерация. При нажатии паники на брелке и клавиатуре на пульт приходит событие "тревога входной двери"?
Проблема для данной панели стандартная, не соответствие кодов панели межотраслевому стандарту Ademco CID.
Обсуждение начинается тут:http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg682#msg682 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg682#msg682) и далее по тексту.
-
Есть ли у Вас возможность поделится настройками 9с с панелями Кронос, Орион? Если да то пожалуйста опубликуйте. В нашем регионе это актуально, так как ГСО работает только с этими приборами и при переходе от них клиента было бы очень удобно использовать Лунь 9с. С уважением "САИВЭС-безопасность" г. Евпатория.
-
Есть ли у Вас возможность поделится настройками 9с с панелями Кронос, Орион? Если да то пожалуйста опубликуйте. В нашем регионе это актуально, так как ГСО работает только с этими приборами и при переходе от них клиента было бы очень удобно использовать Лунь 9с. С уважением "САИВЭС-безопасность" г. Евпатория.
К сожалению мы еще не сталкивались с такими панелями.
При программировании коммуникатора любых ППКП (ППКОП) следует придерживаться следующих общих рекомендаций:
- набор номера – «импульсный»;
- протокол передачи: тоновый ContactID полный;
- количество попыток передачи – «10» (максимальное);
- время повтора – «1 мин» (минимальное);
- использовать только - «один ПЦН»;
для ускорения процесса передачи рекомендуется заносить в поле (ячейку) «Номер ПЦН» - «1».
При таких настройках коммуникатор начинает передавать события в 99% случаев.
-
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
-
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
Тут:http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf (http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf) как бы все описано.
Что Вы имеете ввиду: "...поддерживают протокол "стрельца".."?
-
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
Тут:http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf (http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf) как бы все описано.
Что Вы имеете ввиду: "...поддерживают протокол "стрельца".."?
насколько я понял-он теперь работает со стрельцом. Есть ли у кого опыт работы?
-
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
заметил вышли новые луни 9с, со встроенной антенной, они стали тоньше и длиннее :). Пора бы сделать обзор. По всей видимости они теперь поддерживают протокол "стрельца"? кто-нибудь поделится настройками?
Тут:http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf (http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/9C_rev07.pdf) как бы все описано.
Что Вы имеете ввиду: "...поддерживают протокол "стрельца".."?
насколько я понял-он теперь работает со стрельцом. Есть ли у кого опыт работы?
Тут: http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=259.msg783#msg783 (http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=259.msg783#msg783) один товарищ когда то занимался. Может ответит.
-
Не удалось подружить Лунь 9с с панелью Paradox. Если, у кого-нибудь есть опыт в сопряжении этих панелей с коммуникаторами лунь 9с, поделитесь, пожалуйста, настройками.
-
Была создана новая прошивка СА-6
Из за многочисленных обращений клиентов, компания Satel пошла на встречу и программисты добавили возможность высылать код восстановлений зон в ППК СА-6 по протоколу Contact ID. И теперь можно смело стыковать любой коммуникатор или передатчик, правдо это касается только версий 5.хх и 6.хх.
По всем вопросам обращатся в техподдержку http://www.satel.pl/ru/contact/address
-
Не удалось подружить Лунь 9с с панелью Paradox. Если, у кого-нибудь есть опыт в сопряжении этих панелей с коммуникаторами лунь 9с, поделитесь, пожалуйста, настройками.
Есть один клиент который подключал данный прибор. Полной картины мы не знаем, но знаем, что он добился устойчивой работы подбором резистора подтяжки R1. Сейчас мы пытаемся с ним связаться для уточнения деталей.
-
спасибо будем ждать
-
Вчера брали под охрану объект, на котором установлена панель РС-1832.
С пультом стыковали через ЛУНЬ-9С v45.
Настройки выставили, как рекомендовано http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0
Но панель не передавала данные. Щелкало реле. Вольтметры показывал набор номера,
и потом все замерло.
Прилагаемая инструкция, настройки подтверждала.
Все закончилось тем, что изменил набор номера с импульсного на DTMF.
т.е. в функции(380),(3) Disabled (светодиод 3 погашен).
После чего все заработало.
Потом проверил это все еще на двух РС-585. Все повторилось.
По всей видимости, в прошивке изменили формат.
-
Использование устройства сопряжения объектового
«Лунь-9С» с ППКОП «HUNTER-PRO»
Внастоящем документе описывается методика подключения и настройки приборов
устройство сопряжения объектовое «Лунь-9С» (далее «Лунь-9С»),
ППКОП «HUNTER-PRO» (832, 896, 8144) (далее «HUNTER-PRO»)
в случае использования «Лунь-9С» в качестве коммуникатора для «HUNTER-PRO».
Подключение оборудования
Для подключения «Лунь-9С» к «HUNTER-PRO» рекомендуется использовать следующую схему:
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm1.jpg)
Настройка «HUNTER-PRO»
Настройку «HUNTER-PRO» производить для передачи данных по телефонной линии в формате «Contact ID» (все действия здесь и далее указаны для случая программирования с клавиатуры RXN-400, выход в предыдущее меню клавиатуры – нажатие кнопки END ):
1. Включить телефонную линию
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => NEXT => NEXT => Опции тел. связи => ENTR
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm2.jpg)
Установить «+» в позициях 1 («Тел. лин. подкл») и 5 («Тональный набор») нажатием кнопки #
2. Выбрать формат «Contact ID» для передачи данных на ПЦН
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => Параметры ЦС1 => ENTR
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm3.jpg)
Установить значения, указанные выше, в позициях 1–3, 5–7.
3. Задать номер объекта
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => Номер объекта: => ENTR
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm4.jpg)
Необходимо указать номер объекта, отличный от 0000 в позициях 5–8. Если используется несколько областей/разделов, то им номер объекта не присваивать.
4. Задать номер телефона ПЦН
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => NEXT => Телефонные номера =>ENTR
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm5.jpg)
Ввести ЛЮБОЕ число в качестве номера телефона ПЦН (рекомендуется вводить однозначный номер для ускорения набора, например: 1) в позициях 1–7.
5. Задать время тестирования и период тестирования «HUNTER-PRO»
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => Параметры ЦС1 => ENTR => ENTR => ENTR
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm6.jpg)
В позициях 28–29, 31–32 нужно указать время для передачи автоматического теста, а в позициях 10–11 – период тестирования в часах.
Настройка «Лунь-9С»
1.Установить SIM-карту №1 (обязательно), SIM-карту №2 (при необходимости), подключить кабель конфигурирования к прибору «Лунь-9С согласно руководству по эксплуатации АДМА.425525.003 РЭ.
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm7.jpg)
2. Запустить программу «Конфигуратор», выбрать порт для соединения.
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm8.jpg)
3.Нажать кнопку «Определить прибор», подать питание на «Лунь-9С», повторно нажать кнопку «Определить прибор».
4.В случае успешного определения прибора «Лунь-9С» в открывшемся окне выбрать закладку «Связь с централью»:
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm9.jpg)
В случае неудачи определения типа прибора выключить питание «Лунь-9С», затем повторить п.3 до успешного определения прибора «Лунь-9С».
5.Установить в качестве протокола передачи событий от централи протокол «Contact ID», остальные параметры рекомендуется указать как на рисунке выше.
6.На закладке «Режим работы» указать требуемый режим работы – охранный или пожарный.
7.На закладке «ПЦН» указать период посылки тестов по GPRS и по голосовому каналу. Рекомендуется установить значение «0» если ранее установлены периоды посылки тестов в
«HUNTER-PRO».
8.Для установленных в приборе SIM-карт указать параметры связи по каналу GPRS (IP-адреса и порты ПЦН, тип сети, имя точки доступа, логин и пароль) и по голосовому каналу (номера телефонов ПЦН, номера телефонов для удаленного управления).
9.Нажать кнопку «Запись конфигурации», дождаться сообщения об успешном завершении записи, выключить прибор «Лунь-9С», отключить кабель конфигурирования.
Тестирование соединения
Тестирование работоспособности настроенного оборудования в комплексе рекомендуется проводить в следующем порядке:
1.Подключить заранее настроенное оборудование (см. раздел «Подключение оборудования»).
2.Включить питание «Лунь-9С».
3.Включить питание «HUNTER-PRO».
4.Дождаться события «Включение питания платы ППК» объекта «Лунь-9С» на ПЦН.
5.С клавиатуры, входящей в комплект «HUNTER-PRO» выбрать пункт тестирования дозвона на ПЦН по телефонной линии:
МЕНЮ ТЕХНИКА => 0 => ТЕСТЫ => ENTR => NEXT => NEXT => NEXT => NEXT => NEXT => 1
После этого «HUNTER-PRO» попытается передать тест на ПЦН. В случае удачной попытки на ПЦН будет получено событие «Ручная тестовая передача», а на экране клавиатуры – сообщение
«OK S1»:
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm10.jpg)
При неудачной попытке на экране клавиатуры появится сообщение об ошибке:
(http://p-sec.eu/assets/images/9c/shm11.jpg)
-
При создании объекта на ПЦН (Хантер или Капитан с Лунь-9С) необходимо создавать только одну группу (нулевую).
-
При создании объекта на ПЦН (Хантер или Капитан с Лунь-9С) необходимо создавать только одну группу (нулевую).
Нулевая группа - это сам Лунь 9С. Хантер по умолчанию присылает тревоги по первой группе (области). Соответственно в Фениксе дополнительно создаем первую группу.
-
События все равно приходят по нулевой группе.
-
События все равно приходят по нулевой группе.
Нужны подробности: лог событий по объекту в фениксе, конфигурация и версия 9с. Отправлять на поддержку support@p-sec.eu указав в письме контактные данные.
В крайнем случае, сбрасывайте Хантер на заводские и переконфигурируйте заново.
-
Как найти лог по объекту и какая конфигурация нужна?
Лунь-9С версия 14.
-
9С необходимо обновить до 55 версии.
-
Обновили до 55 версии, все то же самое. Подключили новый объект (ППК "Хантер" + Лунь-9С), создали две группы: нулевую и первую. Все события приходят по нулевой группе.
-
Необходимо в настройках централи выбрать формат «Contact ID» для передачи данных на ПЦН, в нашем описании на форуме это пункт 2 - он обязателен. Данная опция в стандартном мануале на централь не задокументирована.
-
В ППК по заводским настройкам и стоит протокол Contact ID.
Передача данных по нулевой группе проходит на всех объектах, на которых стоят ППК "Хантер" или "Капитан".
В принципе это не проблема. Все необходимые данные поступают на ПЦН.
-
В том то и дело. В заводских настройках ППК Хантер идёт Contact ID, но он немного видоизменён. В его посылке не передаётся номер группы.
А вот если включить по П.2 - то включается международный Contact ID с передачей номера группы. Данную информацию получали от техподдержки Хантера, т.к. в инструкции эта настройка была не прописана.
-
Схема подключения коммуникатора "Стрельца" к "Лунь-9С":
(http://4put.ru/pictures/max/150/461559.jpg)
Внимание! Для работы с коммуникатором "Стрельца" прибор "Лунь-9С" должен быть дооборудован модулем МС-1.
Настройки коммуникатора "Стрельца" (УОО-АВ):
1) 1-й номер телефона >> 11. 2-й…9-й номера телефонов >> оставить пустыми.
2) Наличие префикса >> нет.
3) Набор номера >> импульсный.
4) Количество циклов дозвона >> максимум.
5) Интервал времени меж проверкой сигнала в линии >> не проверять.
6) Адрес УОО-АВ >> 1111.
7) Протокол передачи информации >> “Ademco Contact ID”
8 ) Определение сигнала «Ответ станции» >> не определять.
9) Пауза перед набором номера(при выкл. Определении сигнала станции) >> минимум.
10) Определение сигнала занято >> не определять.
11) Импульсный коофициент >> 1,5.
Остальные опции УОО-АВ по усмотрению.
Для «Лунь-9с» в конфигураторе установить следующие значения:
1) Связь с Централью:
- Протокол передачи событий >> “Contact ID”.
- Задержка на выдачу Handshake >> 1.
- Ожидание набора номера >> 1.
все чаще встает вопрос ухода от интеграции стрельца с лунем 7т на релейном уровне, и перехода на коммуникатор лунь9с. Скажите, есть ли кто уже работает с этим постоянно? каковы особенности создания объекта в фениксе, как создавать разделы на стрельце, группы, все ли события расшифровываются?
-
Добрый день! Особенностей создания в базе Феникса как таковых нет, создаёте Лунь 9С и к нему добавляете группы начиная с 1 и т.д., более подробно в инструкции на Феникс 4.
О создании разделов на стрельце лучше узнать в инструкции к данному оборудованию, у нас даны минимально необходимые настройки для согласования работы с 9С. Лунь 9с будет передавать абсолютно все события только в GPRS-канале, т.к. в голосовом канале протокол немного ограничен(32 группы, 128 зон).
-
самое главное, что меня интересует - разделы. ведь феникс как то должен определять, индетифицировать раздел (по номеру,или как).
-
Само собой, событие на пульт поступает с номером раздела, шлейфа и т.д. Для корректной идентификации в базе должны быть созданы все разделы(группы) объекта.
-
доброго дня! подскажите, интегрируется ли лунь9с с системой парадокс?
-
Добрый день! В техподдержке данных по интеграции станции Парадокс нет. Но существуют стандартные условия для совмещения - работа по телефонной линии, протокол ContactID и т.д.(подробнее в документации на 9С). Для более развернутого ответа предоставьте ссылку на документацию по интересующему Вас оборудованию.
-
Добрый день! В техподдержке данных по интеграции станции Парадокс нет. Но существуют стандартные условия для совмещения - работа по телефонной линии, протокол ContactID и т.д.(подробнее в документации на 9С). Для более развернутого ответа предоставьте ссылку на документацию по интересующему Вас оборудованию.
Да, я знаю.. Просто решил обратиться к народу, может у кого есть опыт интегрирования. Если кто делал, то подскажите через какой коммуникатор и т.п.
-
Интеграция 9с с приборами болид через коммуникатор с2000-ИТ , с клавиатурой с2000 и приборами с2000-4 прошла успешно. правда вопросы до сих пор имеются. Теперь будем пробовать подключать на ПЦО болидовское оборудование без клавиатуры с2000,А лишь на одном с2000-4. Может у кого есть опыт подобный
-
Здравствуйте, Support.
В инструкции к Луню-9С http://p-sec.eu/zagruzit/ с вашего сайта (на 20.08.2016) написано:
Цитата:
"6.3. Рекомендации по конфигурированию ППКП (ППКОП)
При программировании коммуникатора ППКП (ППКОП) следует придерживаться следующих общих рекомендаций:
набор номера – «тоновый»;
протокол передачи – тоновый ContactID, а если такой не поддерживается, то импульсный со скоростью 20 бит/с;
количество попыток передачи – «10» (максимальное);
время повтора – «1 мин» (минимальное);
использовать только «один ПЦН»;
параметр «Номер ПЦН» рекомендуется использовать «1» для ускорения передачи данных."
Конец цитаты.
Жирным шрифтом выделил интересующий пункт.
Вопрос следующий: Лунь-9С теперь поддерживает тоновый набор номера централью или в инструкции ошибка?
-
Добрый день. Лунь 9С поддерживает и тоновый, и импульсный набор номера. Данные режимы работы настраиваются в программе "Конфигуратор". Документация будет отредактирована в ближайшее время.
-
Добрый день. Лунь 9С поддерживает и тоновый, и импульсный набор номера. Данные режимы работы настраиваются в программе "Конфигуратор". Документация будет отредактирована в ближайшее время.
1. Где в Конфигураторе 7.5.2 настраивается тип набора номера?
2. Теперь Лунь9С умеет автоматически распознавать тоновый\импульсный набор номера централью?
Проясните, пожалуйста, этот момент. Экспериментально выявлено, что Лунь9С (прошивка v.62) сохраняет работоспособность, например, с централью ПРОКСИМА S400-Нано, вне зависимости от установленного в централи типа набора (тоновый\импульсный) номера. В Луне реализован автомат определения типа набора номера или он выставляет хэндшейк протокола обмена по поднятию трубки централью???
-
Тип набора номера в программе конфигуратор не настраивается. Прибор Лунь 9С автоматически распознаёт тоновый\импульсный набор номера централью.
-
доброго дня! получилось так, что на одном объекте сошлись приборы двух эпох - панель dsc 5010 и лунь 9с. Панель работает с лунем в режиме импульс, а лунь работает с ПЦО в режиме жпрс. Как правильно создавать объект на ПЦО, какую группу кодов выбирать? на пульт приходит вечно ерунда какая то..
-
Добрый день. На Пульте Вы никак не создадите - постоянно будет "криво" выходить. Единственным правильным решением может быть - приведение в соответствие кодов в самой централи - коды для централи можно посмотреть перейдя по ссылке http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/DSC.pdf
-
Вопрос от пользователя sem211 по комплексу оборудования охранно-пожарной сигнализации GE Security CADDX
Добрый день, в первые столкнулся с данным оборудованием, и сразу же возникли проблемы. Данный агрегат (nx-8) подключен к пульту через Лунь-9с, события на пульт передает, но есть проблеммы с постановкой/снятием. Сам прибор разбит на 2 группы и посылает события на пульт следующим образом:
0 группа сам лунь 9с
1 группа постановка под охрану при этом не важно пароль 1группы ты ввел или 2
3 группа снятие с охраны пароль 1
4 группа снятие с охраны пароль 2
В фениксе ни в одной группе нет истории событий. может кто ни будь сталкивался с данным прибором и может поделится опытом?
Буду премного благодарен.
-
Данный агрегат (Security CADDX nx-8) подключен к пульту через Лунь-9с, события на пульт передает, но есть проблемы с постановкой/снятием.
Есть несколько встречных вопросов.
1. Какая у Вас версия Феникса?
2. По какому каналу идет прием событий (голос или GPRS)?
3. Какой протокол выбран в панели (nx-8) для обмена событиями с Лунь-9С? >> http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg892#msg892
Протокол Contact ID подразумевает определенный набор данных в передаваемом пакете
Например.
Событие о снятии с охраны, что пользователь 3 снимает с охраны раздел 2 на объекте 1234 выглядит так:
1234 18 1401 02 003 5
где
1234 = передаваемый номер объекта (1234)
18 = сообщение о типе используемого протокола, в нашем случае 18 это Contact ID
1401 = Квалификатор события (1) для открытия/снятия, а затем событие код для открытия / снятия пользователем(401)
02 = номер раздела (2)
003 = номер пользователя (003)
5 = контрольная сумма