General Category => Техническая поддержка => Тема начата: AITD от Мая 27, 2011, 05:34:17

Название: Общая тревога
Отправлено: AITD от Мая 27, 2011, 05:34:17
доброго времени суток.

прибор долбил некоторое время, а затем прислал "Общая тревога(извещение по GSM каналу)"
Код события 01B.

разъясните пожалуйста что это такое и как воспринимать данное сообщение?
спасибо
Название: Re: Общая тервога
Отправлено: Юхно Олег Анатольевич от Мая 27, 2011, 10:31:49
Стандартно...

прибор? 
версия прибора?
версия Феникса?
Название: Общая тервога
Отправлено: AITD от Мая 27, 2011, 10:41:15
люнь 7Т 6.3.3
феникс 5.4.1
Название: Re: Общая тервога
Отправлено: Support от Мая 31, 2011, 13:11:32
доброго времени суток.

прибор долбил некоторое время........

На сколько я понимаю под словом "долбил" Вы имели ввиду код "OFF"

а затем прислал "Общая тревога(извещение по GSM каналу)"
Код события 01B.
разъясните пожалуйста что это такое и как воспринимать данное сообщение?
спасибо

Код события "01B", который расшифровывается как "Общая тревога", генерируется объектовым прибором в том случае, если сработавший шлейф в приборе, сконфигурирован как "Общая тревога".