Автор Тема: Лунь - 9Т  (Прочитано 109130 раз)

0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #60 : Марта 13, 2013, 09:54:03 »
Кто помнит/знает как на связке "Лунь-9Р" + "Lind-T" посмотреть уровень  сигнала сотовой сети? Раньше делал как-то - щас из головы вылетело, а в инструкции не нашел.

Для просмотра уровня радиосигнала следует последовательно нажать клавиши «*1».  стр.22 "Руководства по эксплуатации Лунь-9Т"

user

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 88
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #61 : Мая 30, 2013, 07:49:20 »
Нашел малозаметную неисправность.
 При переходе на голосовой канал прибор Лунь9 типа 97 версии прошивки 49 с модемом М72 перестает выполнять удаленные команды- запрет, отчет и тп. При этом события по голосовому каналу на пульт передаются.
 Перепрошивка прибора на прошивку 50 ничего не дала, сравнение показало правильность прошивки.
Обычно такую неисправность списывают на плохую связь, тогда как это вполне конкретная неисправность модема, когда он перестает отвечать на ходящие звонки, обрывая связь.
Проверяется прописыванием в карту номера мобильного  телефона и звонком на прибор.
Нормальный прибор отвечает на звонок тональным  сигналом ДТМФ, неисправный- сразу обрывает связь.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #62 : Мая 30, 2013, 10:10:29 »
   Перепроверили еще раз на Луне 9Т(M72 dev_id 97 v50, конфигурация - gprs+голос) - прибор выходит на пульт по GPRS, отключаем GPRS на пульте, делаем тестовое событие, прибор уходит в голос. Сразу после этого делаем отчёт,удалённую постановку и запрет постановки - все команды прошли успешно.

   Уточните в каком формате вносите номера телефонов, карточки какого оператора используете и какую ошибку при управлении по голосу выдаёт Феникс?

   Так же можете обратиться напрямую в техподдержку по телефону/скайпу. http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html

user

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 88
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #63 : Мая 30, 2013, 12:38:22 »
   Перепроверили еще раз на Луне 9Т(M72 dev_id 97 v50, конфигурация - gprs+голос) - прибор выходит на пульт по GPRS, отключаем GPRS на пульте, делаем тестовое событие, прибор уходит в голос. Сразу после этого делаем отчёт,удалённую постановку и запрет постановки - все команды прошли успешно.

   Уточните в каком формате вносите номера телефонов, карточки какого оператора используете и какую ошибку при управлении по голосу выдаёт Феникс?

   Так же можете обратиться напрямую в техподдержку по телефону/скайпу. http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html

Вы немножко не поняли, речь идет о неисправном приборе, заменили на исправный такой же- все нормально.
Речь идет о том что такая неисправность проявляется не очень заметно- вроде голосовые сообщения приходят, а удаленного управления нет потому что модем не принимает входящие.

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #64 : Августа 16, 2013, 15:45:29 »
Вопрос производителю Лунь-9! Мы получили уже два прибора для монтажа, а в  блоках питания отсутствуют защитные планки для клеммой колодки. Почему?
ссылка удалена

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #65 : Августа 19, 2013, 09:47:32 »
Вопрос производителю Лунь-9! Мы получили уже два прибора для монтажа, а в  блоках питания отсутствуют защитные планки для клеммой колодки. Почему?

Блок питания NES35-15 соответствует всем нормам безопасности, имеет соответствующие сертификаты и предназначен для применения в аппаратуре внутри оболочек.
Никакая дополнительная механическая защита не предусмотрена производителем данного блока питания.

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #66 : Августа 19, 2013, 10:14:34 »
А тогда что это у других производителей (ТРАНСАТ) такое?
ссылка удалена

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #67 : Августа 19, 2013, 10:35:59 »
А тогда что это у других производителей (ВЕНБЕСТ) такое?
ссылка удалена

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #68 : Августа 19, 2013, 14:58:26 »
Возможно данный производитель использует другую модель блока питания.

В приборах серии Лунь используется блок питания Nes35-15. Ссылка на сайт производителя Mean Well http://www.meanwell.com/search/nes-35/default.htm
На фото с сайта дополнительной защиты нет.

FIL

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 60
Re: Лунь - 9
« Ответ #69 : Августа 19, 2013, 17:51:01 »
Используем аналогичные блоки без всякой защиты.
Да и зачем она там нужна - не совсем понятно.
ООО "Алекс-Контроль", г. Санкт-Петербург, Россия

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #70 : Августа 19, 2013, 17:52:02 »
Вопрос производителю Лунь-9! Мы получили уже два прибора для монтажа, а в  блоках питания отсутствуют защитные планки для клеммой колодки. Почему?

Блок питания NES35-15 соответствует всем нормам безопасности, имеет соответствующие сертификаты и предназначен для применения в аппаратуре внутри оболочек.
Никакая дополнительная механическая защита не предусмотрена производителем данного блока питания.

Какая разница каких производителей используется БП, в вашем то же предусмотрены отверстия в колодке для установки защитной планки, если они вам его не поставляют в комплекте, меняйте поставщика!!

Вот мне интересно, матерям и женам погибшего обслуживающего персонала от поражения током, Вы тоже будете показывать соответствующие сертификаты??
ссылка удалена

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #71 : Августа 20, 2013, 06:39:00 »
Доступ к токоведущим частям ограничен в клеммной колодке высокими перегородками. Они же обеспечивают и изоляцию соседних клемм. Расположение сетевого блока питания внутри корпуса устройства обеспечивает защиту от случайного попадания случайного человека в зону подключения опасного напряжения. Внутренний монтаж должен осуществлять квалифицированный монтажник, прошедший инструктаж и имеющий допуск по работе с напряжением до 1000В.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #72 : Октября 02, 2013, 10:28:13 »
Подключали сегодня пожарку на прибор. Попался ручной извещатель, который в дежурном режиме нормально замкнут, а при нажатии размыкается. Так и не смогли ничего сделать, пришлось заменить ручник на другой (дежурный режим - обрыв, нажатие - короткая).

Поэтому назрело несколько вопросов касаемо двухпроводного "Лунь-9Т" и пожарки:

1. При каком сопротивлении шлейфа прибор переходит в состояние пожар, а при каком в неисправность? В паспорте не нашел. Опытным путем выяснено, что при понижении сопротивления до 750 Ом выдает "Пожар". А при повышении сопротивления?

2. Если при повышении сопротивления шлейфа в "Пожар" не уходит, то как быть с извещателями с нормально замкнутыми контактами (типа извещателей пламени "Пульсар", "Аметист", некоторыми ручниками типа "ИПР-К")?

3. Как вообще (и реально ли) работать с пожаркой, если прибор управляется считывателем "Линд-8"? На клавиатуре предусмотрен сброс тревоги через второй уровень доступа, а на считывателе?

4. Будет ли сделано уже наконец-то мигание табло "Выход" при пожаре? Раньше было, потом убрали (т.е. сейчас релюшка просто включается, а раньше щелкала).
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #73 : Октября 02, 2013, 15:11:11 »
   Здравствуйте! Отвечу по пунктам:
1. При напряжении питания 14 вольт, ток в зоне меньше 1,6 мА или больше чем 25,5мА = неисправность.
2. На Лунь 9Т(2-проводная модификация) подключаются только нормально-разомкнутые датчики. В данном случае рекомендуем использовать Лунь 11, соответствующий сертификат он имеет http://bit.ly/18sU5ay
3. Сброс пожара со считывателя реализован только в Лунь 11 начиная с версии 40.
4. В таком случае рекомендуем ставить дополнительное реле с временной задержкой.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #74 : Октября 03, 2013, 19:48:30 »
1. При напряжении питания 14 вольт, ток в зоне меньше 1,6 мА или больше чем 25,5мА = неисправность.
Это понятно. А "Пожар" когда выдается? Выдается ли при повышении сопротивления шлейфа (уменьшении тока)?

P.S.: Кстать, эту информацию в паспорт можно добавить.
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола