Этап 2.
И так продолжим бороться с OFF. После того как мы разобрались с модулями Орлан на пульте, можно приступать к работе с объектовыми приборами.
Для этого на пульте опять запускаем
"Администратора базы данных", заходим на закладку
"Анализ", нажимаем кнопку
"Анализ тревог".
Откроется окно выбора параметров. В этом окне выбираем:
- статистика OFF
- по количеству тревог
- выбираем нужный месяц (текущий месяц выбирать не надо)
Нажимаем кнопку
"Отобразить" и получаем результат.
Список может быть достаточно длинным, поэтому представлю два рисунка. Первый - это верхняя часть списка, в которой самые проблемные приборы, второй - это нижняя часть списка, в которой самые лучшие показатели.
На этих рисунках слева отображается список объектов и приборов установленных на этих объектах. Сверху дни месяца.
На пересечении линий объекта и дня месяца указывается количество OFF полученных в этот день по конкретному объекту.
Теперь, когда мы наглядно видим свои самые лучшие и худшие объекты, инженеры пульта могут провести анализ по монтажу приборов и сравнить чем отличаются условия размещения приборов на самых худших и на самых лучших объектах.
При анализе следует учитывать, что большое количество OFF могло попасть в статистику при проведении пусконаладочных работ на объекте или каких либо действий оператора мобильной связи.