Автор Тема: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"  (Прочитано 16391 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

spirin

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 77
    • Email
Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« : Марта 22, 2011, 07:31:31 »
Приведу пример.
Есть объект, на котором весьма энергопотребляющая цепочка в шлейфах.
Задача поставить АКБ 17 А/ч.
Мое видение - сторонний БП (чтобы заряжал АКБ "нормальным" для него током, корпус и т.д.). Остается проблема с подключением к луню.
Если это 7-ка, то выход БП мы вешаем на GND и +12V, на ACT ставим реле, подключенное к 220 ПОСЛЕ предохранителя, включающее цепочку +12V - резистор - ACT.
Или я не прав...
А вот с 9-ой вообще ...опа! Как быть???
Вешать датчики и ППК на разные блоки не приемлемо по двум причинам:
- "умирать" от обесточивания они должны одновременно - работа части системы без второй половины бессмысленна.
- два БП в системе усложняют контроль 220 и АКБ на обоих БП.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« Ответ #1 : Марта 23, 2011, 07:27:55 »
Приведу пример.
Есть объект, на котором весьма энергопотребляющая цепочка в шлейфах.
Задача поставить АКБ 17 А/ч.
Мое видение - сторонний БП (чтобы заряжал АКБ "нормальным" для него током, корпус и т.д.). Остается проблема с подключением к луню.
Если это 7-ка, то выход БП мы вешаем на GND и +12V, на ACT ставим реле, подключенное к 220 ПОСЛЕ предохранителя, включающее цепочку +12V - резистор - ACT.
Или я не прав...
Нормальное решение, но внимательно смотрим на картинку. Цепь АСТ запитывается от +12F.
Еще раз хочу уточнить, какой блок питания. Если трасформаторный, то при плохой сети будут проблемы. Я немного описал этот вопрос тут: http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=245.msg445#msg445


А вот с 9-ой вообще ...опа! Как быть???
Вешать датчики и ППК на разные блоки не приемлемо по двум причинам:
- "умирать" от обесточивания они должны одновременно - работа части системы без второй половины бессмысленна.
- два БП в системе усложняют контроль 220 и АКБ на обоих БП.

А можно узнать какова нагрузка по 12В?
Что такого подключено к прибору, сколько потребляет?
Ведь сам прибор может при 7Ач АКБ работать 3...5 суток.
Импульсный БП с высоким КПД работоспособен от 90 до 250В АС.
И при этом приборы Лунь-7....9 нормально заряжают АКБ.
Подробнее пожалуйста.

spirin

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 77
    • Email
Re: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« Ответ #2 : Марта 24, 2011, 12:29:26 »
На приборе около 15-20 датчиков. 7 амперный акб продержался пол суток. Район отдаленный, садовое товарищество - там свет могут и на сутки и на двое отключить. Хозяева просят АКБ бОлшей емкости. Ставим 17 амперный. Получается, что только со сторонним БП? В таком случае на лунь 9-ку со стороннего БП придет уже "готовые" резервированые 12 вольт, вместо 14 как он просит. Мы ставим реле на 220 в после предохранителя и контроллируем с его помощью 220В. Но прибор при этом скажет "Разряд АКБ".
 

spirin

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 77
    • Email
Re: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« Ответ #3 : Апреля 06, 2011, 07:26:08 »
Так что с 9-й делать???

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 14:23:01 »
Так что с 9-й делать???

Стандартными средствами 9-й Лунь будет заряжать такой АКБ дольше и в данной ситуации ничего сделать нельзя.

kosyak_kpol

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 52
    • "Лаборатория электроники"
    • Email
Re: Питание приборов "Лунь7" и "Лунь9"
« Ответ #5 : Апреля 25, 2013, 10:07:36 »
На приборе около 15-20 датчиков. 7 амперный акб продержался пол суток. Район отдаленный, садовое товарищество - там свет могут и на сутки и на двое отключить. Хозяева просят АКБ бОлшей емкости. Ставим 17 амперный. Получается, что только со сторонним БП? В таком случае на лунь 9-ку со стороннего БП придет уже "готовые" резервированые 12 вольт, вместо 14 как он просит. Мы ставим реле на 220 в после предохранителя и контроллируем с его помощью 220В. Но прибор при этом скажет "Разряд АКБ".


Для садовых товариществ рекомендую питание ~220В подавать на блок питания любого прибора Лунь (7 или 9) ПОСЛЕ вот такого устройства (инвертора), оснащенного внешней АКБ необходимой емкости (хоть и 100А\ч):

http://powercom.ua/ru/products/item/87/

http://powercom.ua/ru/products/item/88/

Оччень недурственные инверторы. Первый работает с 12В-ми АКБ, второй рассчитан на 24В (пару последовательно соединенных АКБ). Характеризуются возможностью работы в широком диапазоне входного сетевого напряжения без перехода на батареи (90-260В - устанавливается переключателем). Обеспечивают повышенный зарядный ток и интеллектуальный алгоритм заряда (быстро заряжают АКБ большой емкости). Имеют отличный КПД (ШИМ-технология), достигающий при работе от батарей 85%.

Морочить голову с реле сетевого напряжения не нужно.

ICH1050 опробован с 2-ми 18А\ч АКБ именно в садовом товариществе, где поставили отсекатель на трансформаторную - свет отключался на час\два через полчаса подачи. Проблем нет. Успевает заряжать батареи. В Луне свой АКБ не отключали, - так сказать двойное резервирование.

Все довольны, улыбаются и смеются  ;) . Рекомендую.

P.S. Только батареи надо брать получше: CSB, Leoch, Delta и т.п. и обязательно гелевые герметичные. Автомобильные (стартерные) НЕ применять!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 09:24:36 от Kosyak »
г. Севастополь, ООО "Лаборатория электроники", http://elab.com.ru, инж. сервисного отдела Константин Полозов.