Автор Тема: расчет токопотребления  (Прочитано 8301 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

derkach

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 10
расчет токопотребления
« : Августа 01, 2013, 15:30:40 »
Согласно с СП 513130-2009 емкость аккумулятора подбирается из расчета вычисленного тока потребления всех (или группы) устройств сигнализации с учетом обеспечения их работы на резервном питании в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме.
Если учитывать что ток потребления платы ППКОП «Лунь-11» с учетом потребления клавиатуры «Линд-11» или «Линд-11ТМ» (без учета потребления внешних устройств и без учета тока зарядки АКБ) составляет 500 мА тогда требуемая емкость АКБ в дежурном режиме (24 ч) = 12 А/ч.
Верно?
Если верно - тогда Лунь-11 не обеспечивает требований российских норм и стандартов.

Поправьте меня пожалуйста!

Спасибо!

Юхно Олег Анатольевич

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 74
  • Руководитель по развитию регионов
Re: расчет токопотребления
« Ответ #1 : Августа 02, 2013, 15:34:23 »
Ток потребления в дежурном режиме, не более 160 мА, см. РЭ на Лунь-11, табл.1. 
Максимальный ток 500мА - очень кратковременный.
Ток потребления клавиатуры Линд-11 не более 30 мА. итого 190 мА (с датчиками округлим 0,2А).
Получаем 4,8 Ач. + 1 час в тревожном режиме (+100мА сирена) = 1ч* 0,3= 0,3Ач.

Суммарно 4,8+0,3 = 5,1 Ач.  Таким образом имеем почти 2Ач в запасе еще.

В ближайшее время, этот расчет будет в РЭ на Лунь-11, следите за обновлениями на сайте.