General Category > Техническая поддержка
Лунь-9С примеры настроек централей работающих с ТЛФ коммуникаторами
Vylkan:
Спасибо ! Понятно. А для работы в формате Ademko Contakt id (мы работаем в этом формате), я так понимаю необходимо делать изменения в [350] и [381] опции?
Заранее благодарен. Николай.
Vylkan:
Contact id, сокращенно скорее всего и есть CID?
Support:
--- Цитата: Vylkan от Декабря 10, 2010, 09:36:18 ---Contact id, сокращенно скорее всего и есть CID?
--- Конец цитаты ---
Так оно и есть...
Support:
Минимально необходимые настройки Яблотрона JA63 с телефонным коммуникатором, для подключения к Лунь-9С.
1) Убрать отправку смс и отменить сообщения голосом.
Для этого зайти в: "Настройки\ Голосовой дозвон\" снять все опции и установить импульсный метод набора.
2) Настроить дозвон по тел. линии :
Для этого зайти в: "Настройки\ Цифровой коммуникатор\" и выставить опции:
- Пультовой номер: 1111.
- Пауза перенабора: по минимуму.
- Протокол: CID.
- № Тел. 1: 11 (или 1111).
- № Тел. 2: Пусто.
- Коды сообщений : Все ДА.
3) При конфигурировании 9с - установить:
на закладке "Связь с централью" - протокол передачи CID.
Support:
--- Цитата: Vylkan от Декабря 08, 2010, 12:50:33 ---Добрый Вам день. Мы в основном работаем с РС-ными централями, к примеру РС-1616, РС-585, а пример настроек централей описан только для Satel-лок. Если Вам не трудно, и если у Вас есть такая возможность, дайте пример настройки РС-шных централей.
Заранее благодарен.
--- Конец цитаты ---
Минимум необходимых настроек PC585,1565,5010,5020 DSC
Для установки заводских параметров панели (на аппаратном уровне) проделать следующее:
1. Отключите питание и батарею.
2. Отсоединить все провода от зоны «1» и клеммы «PGM1».
3. С помощью провода соединить зону «1» и клемму «PGM1».
4. Подать питание от сети на панель.
5. Когда на клавиатуре загорится светодиод «Zone 1», сброс готов.
6. Снять питание с панели.
7. Снять перемычку и можно приступать к программированию панели.
Теперь собственно программирование.
Вход в программирование *8 0508 (5555).
Program или System на клавиатуре начнёт мигать, указывая, что вы вошли в режим программирования.
Если требуется выйти из режима программирования, нажмите #.
• Когда вы войдете в режим программирования, загорится «Armed», указывая, что панель ожидает ввода 3-значного номера программируемой ячейки.
• Введите 3-значный номер ячейки
• «Armed» погаснет, загорится «Ready», указывая, что панель ожидает ввода данных, требуемых для завершения программирования ячейки.
Если при программировании требуется ввести букву нажмите [ * ] затем число от 1 до 6 и затем опять [ * ].
Это будет означать что:
1 это А
2 это В
3 это С
4 это D
5 это E
6 это F.
[301] - 1-й номер дозвона >> 11FFFF... .
[302] - 2-й >> FFFF... .
[303] - 3-й >> FFFF... .
[310] - пультовой номер для первого и третьего тел. номера >> 1111.
[311] - пультовой номера для второго тел. номера >> 0000.
[360] - формат передачи CID >> для первого и второго номера телефона 03 и 03.
[361-368] - направление передачи событий >> опция [1] установить 1.
[380] - коммуникатор включить >> 1-й св. диод. горит.
импульсный набор номера >> 3-й св. диод. горит.
запрет 3-го номера >> 5-й св. диод. не горит.
альтернативный набор номера выключить >> 6-й св. диод. не горит.
[381] - CID авто >> 7-й св. диод. не горит.
локальный режим выключить >> 8-й св. диод. не горит.
[701] - частота сети 50гц >> 1-й св. диод. горит.
отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св. диод. горит.
[702] - сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св. диод. не горит.
Навигация