Вопрос такой- сигнал "потеря связи с расширителем" приходит тревожным сигналом- это необходимость какая то в этом есть? Это вроде просто сигнал неисправности, в крайнем случае невозможна постановка или снятие, сигнал на уровне потери основного питания. Или есть какие то существенные основания придать ему такой статус?
Линию связи с расширителем может повредить злоумышленник.
В таком случае есть пожелание. Сейчас с некоторых объектов с различной частотой приходят сигналы "Потеря связи с Линд" и "Восстановление связи".
Потеря и восстановление происходят практически одновременно и сигналы приходят с одной и той же меткой времени по базе. Например - потеря 13:12:45 восстановление 13:12:45.
Исследование этой проблемы показало что такие сигналы могут приходить не только и не столько при обрыве или плохом контакте в линии связи, а при наличии электромагнитных помех.
Эти электромагнитные помехи не всегда можно обнаружить или устранить.
Таким образом решить эту проблему можно двояко.
Первое- можно установить тампер на клавиатуру и перевести сигналы в разряд служебных, поскольку в таком случае максимальная неприятность при несвоевременном обнаружении обрыва линии с клавиатурой это невозможность постановки и снятия охраны, а не проигнорированные манипуляции злоумышленника.
Второе- можно изменить алгоритм обработки, чтобы система не реагировала на импульсные помехи, т.е. ввести в Луне9 задержку на обработку порядка секунды.