Автор Тема: Лунь - 9Т  (Прочитано 108180 раз)

0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #75 : Октября 04, 2013, 08:55:49 »
1. При напряжении питания 14 вольт, ток в зоне меньше 1,6 мА или больше чем 25,5мА = неисправность.
Это понятно. А "Пожар" когда выдается? Выдается ли при повышении сопротивления шлейфа (уменьшении тока)?

P.S.: Кстать, эту информацию в паспорт можно добавить.

Ответ ниже.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 07:44:02 от Support »

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #76 : Октября 05, 2013, 06:50:59 »
550Ом<Пожар<8.7кОм.
Тогда решительно не понимаю. У меня при 4 килоомах в шлейфе уже "Неисправность" выдавало. И потом, если, допустим, при 4-5 килоомах дает "Пожар", то нормально-замкнутый датчик элементарно можно использовать, а вы пишите, что
2. На Лунь 9Т(2-проводная модификация) подключаются только нормально-разомкнутые датчики.

Вообще, можете расписать как-то так:
Норма: R1<ROk<R2
Неисправность: RNe<R3, RNe>R4
Пожар: R5<RF<R6, R7<RF<R8
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Юхно Олег Анатольевич

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 74
  • Руководитель по развитию регионов
Re: Лунь - 9
« Ответ #77 : Октября 14, 2013, 15:51:47 »
Для прибора Лунь-9Т мод2 версий 47 и выше уровни пожарной зоны такие :

Пожар   340<R< 840
Норма   1к5 <R< 3к2
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 16:01:01 от Юхно Олег Анатольевич »

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #78 : Октября 15, 2013, 11:57:31 »
Для прибора Лунь-9Т мод2 версий 47 и выше уровни пожарной зоны такие :

Пожар   340<R< 840
Норма   1к5 <R< 3к2

Аха! То есть получается, что повышением сопротивления шлейфа (понижением тока ШС) прибор никак не вогнать в состояние "пожар"?
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #79 : Октября 15, 2013, 12:19:35 »
   К сожалению никак!

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #80 : Ноября 08, 2013, 11:58:40 »
Вопрос дурацкий родился...
Лунь 9 при отсутствии связи с пультом генерирует сообщение "Потеря связи с ПЦН". Когда связь восстанавливается - "Восстановление связи с ПЦН". Юмор в том, что если нет связи с ПЦН, то он и сообщение о потере не передаст. Зато когда связь восстанавливается на пульте разом вылетают сообщения о потере и восстановлении. Смысл?
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #81 : Ноября 08, 2013, 15:08:57 »
Вопрос дурацкий родился...
Лунь 9 при отсутствии связи с пультом генерирует сообщение "Потеря связи с ПЦН". Когда связь восстанавливается - "Восстановление связи с ПЦН". Юмор в том, что если нет связи с ПЦН, то он и сообщение о потере не передаст. Зато когда связь восстанавливается на пульте разом вылетают сообщения о потере и восстановлении. Смысл?

Если поставить интервал тестирования 6 часов, а между тестами пропадёт жсм связь - мы должны об этом знать. Данное сообщение говорит о нестабильной жсм связи.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #82 : Ноября 09, 2013, 11:14:24 »
Если поставить интервал тестирования 6 часов, а между тестами пропадёт жсм связь - мы должны об этом знать. Данное сообщение говорит о нестабильной жсм связи.
Это понятно. Но ведь если я правильно понимаю, то сообщение "Потеря связи с ПЦН" генерируется прибором в случае когда он не смог передать сообщение на ПЦН в течение определенного времени. А если нет сообщений для передачи, то связь может хоть несколько часов отсутствовать - будет тишина. Так что слабый индикатор нестабильности GSM.
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #83 : Ноября 11, 2013, 07:24:57 »
Дополнительное напоминание о том, что нужно обратить внимание на качество связи на данном объекте.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #84 : Марта 18, 2014, 06:56:14 »
Вопрос: как (и реально ли) настроить "Лунь-9" на работу с двумя симками таким образом, чтобы первая симка работала чисто по GPRS, а вторая чисто по голосу? Т.е. при неудачной отправке сообщения с первой симки по GPRS сразу переключалась на вторую.

И второй вопрос: параметры дозвона в голосовом канале (число попыток и номер перезапуска модема) относятся к обеим симкам?

И третий вопрос: "Лунь-9Т" на SIM900. Одна группа. Ставим под охрану, постановка проходит нормально. Через некоторое время дежурная делает запрос состояния - "Не под охраной без тревог". Перезакрываем объект, проходит тревога, снятие - все как положено. Ставим, постановка проходит нормально, делаем запрос - "Не под охраной без тревог". И таких объектов 4 штуки. В какую сторону копать?
Скорее всего проблема в программации прибора т.к. остальные приборы из той же партии (брали штук 20) стоят нормально. Проблема с четырьмя приборами в одном удаленном филиале. Программировал не я (местные) доехать никак до них не могу, но по звонку проходили полностью конфигурацию - вроде все нормально.
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #85 : Марта 18, 2014, 07:34:50 »
    Добрый день. Отвечаем по порядку.

Цитировать
Вопрос: как (и реально ли) настроить "Лунь-9" на работу с двумя симками таким образом, чтобы первая симка работала чисто по GPRS, а вторая чисто по голосу? Т.е. при неудачной отправке сообщения с первой симки по GPRS сразу переключалась на вторую.
   Цитата из инструкции http://p-sec.eu/assets/files/helps/Help_Configurator.zip, пункт Работа с программой - Работа с приборами - Прибор Лунь9Т - Закладка ПЦН
Голосовой канал и с использованием двух SIM-карт (двух операторов) + GPRS-канал. GPRS-канал поддерживается только на основной SIM-карте. По резервной SIM-карте будет задействован только голосовой канал. В данном случае, по заводским установкам номер попытки (100) перезапуска модема в канале GPRS также больше общего количества попыток (10) передачи в этом канале. Поэтому прибор сначала будет пытаться передать событие по GPRS-каналу основной SIM-карты, затем НЕ перезапуская модем будет пытаться передать (5 раз) по голосовому каналу основной SIM-карты, после чего перезапустит модем, перейдет на резервную SIM-карту и осуществит еще 10 попыток передачи по голосовому каналу резервной SIM-карты.
Вы можете изменить данный алгоритм, путем установки номера попытки перезапуска модема в канале GPRS МЕНЬШИМ, чем общее число попыток передачи в этом же канале. Для более оперативного перехода на резервную SIM-карту, рекомендуем установить такие значения: общее количество попыток передачи в канале GPRS = 8, номер попытки перезапуска модема (и смены SIM-карты) = 2. Параметры голосового канала ТАКЖЕ следует изменить - номер попытки перезапуска модема должен быть больше общего числа попыток передачи по голосовому каналу, например общее количество попыток 10, номер попытки перезапуска 20. При такой конфигурации, прибор после 6-ти попыток передачи по GPRS перезапустит модем и уйдет на голосовой канал резервной SIM-карты.

   
Цитировать
И второй вопрос: параметры дозвона в голосовом канале (число попыток и номер перезапуска модема) относятся к обеим симкам?
    Да, параметры дозвона относятся к обеим сим.

   
Цитировать
И третий вопрос: "Лунь-9Т" на SIM900. Одна группа. Ставим под охрану, постановка проходит нормально. Через некоторое время дежурная делает запрос состояния - "Не под охраной без тревог". Перезакрываем объект, проходит тревога, снятие - все как положено. Ставим, постановка проходит нормально, делаем запрос - "Не под охраной без тревог". И таких объектов 4 штуки. В какую сторону копать?
Скорее всего проблема в программации прибора т.к. остальные приборы из той же партии (брали штук 20) стоят нормально. Проблема с четырьмя приборами в одном удаленном филиале. Программировал не я (местные) доехать никак до них не могу, но по звонку проходили полностью конфигурацию - вроде все нормально.
    Уточните тип модема(SIM900D или SIM900R) и версию прошивки.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #86 : Марта 18, 2014, 09:35:07 »
Вы можете изменить данный алгоритм, путем установки номера попытки перезапуска модема в канале GPRS МЕНЬШИМ, чем общее число попыток передачи в этом же канале. Для более оперативного перехода на резервную SIM-карту, рекомендуем установить такие значения: общее количество попыток передачи в канале GPRS = 8, номер попытки перезапуска модема (и смены SIM-карты) = 2. Параметры голосового канала ТАКЖЕ следует изменить - номер попытки перезапуска модема должен быть больше общего числа попыток передачи по голосовому каналу, например общее количество попыток 10, номер попытки перезапуска 20. При такой конфигурации, прибор после 6-ти попыток передачи по GPRS перезапустит модем и уйдет на голосовой канал резервной SIM-карты.

Пардон, я-то думал, что если ставлю число попыток 10, к примеру, и номер попытки перезапуска - 5, то прибор 5 раз пробует по GPRS, затем перезапускается и еще 5 по GPRS, далее голос на основной симке и уж потом на резервной. Виноват, исправлюсь.
Только почему тогда пишите, что шесть попыток передачи, когда номер попытки перезапуска - 2? (в примере выше)

   
Цитировать
И третий вопрос: "Лунь-9Т" на SIM900. Одна группа. Ставим под охрану, постановка проходит нормально. Через некоторое время дежурная делает запрос состояния - "Не под охраной без тревог". Перезакрываем объект, проходит тревога, снятие - все как положено. Ставим, постановка проходит нормально, делаем запрос - "Не под охраной без тревог". И таких объектов 4 штуки. В какую сторону копать?
Скорее всего проблема в программации прибора т.к. остальные приборы из той же партии (брали штук 20) стоят нормально. Проблема с четырьмя приборами в одном удаленном филиале. Программировал не я (местные) доехать никак до них не могу, но по звонку проходили полностью конфигурацию - вроде все нормально.
    Уточните тип модема(SIM900D или SIM900R) и версию прошивки.
Да я бы с радостью - прибора нет под рукой чтобы уточнить.
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь - 9
« Ответ #87 : Марта 18, 2014, 10:32:03 »
   Таков алгоритм работы прибора. В Вашем случае используйте те же данные что и в инструкции к конфигуратору - GPRS 8/2, голос 10/20.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #88 : Апреля 10, 2014, 09:05:04 »
    Добрый день. Отвечаем по порядку.

   
Цитировать
И третий вопрос: "Лунь-9Т" на SIM900. Одна группа. Ставим под охрану, постановка проходит нормально. Через некоторое время дежурная делает запрос состояния - "Не под охраной без тревог". Перезакрываем объект, проходит тревога, снятие - все как положено. Ставим, постановка проходит нормально, делаем запрос - "Не под охраной без тревог". И таких объектов 4 штуки. В какую сторону копать?
Скорее всего проблема в программации прибора т.к. остальные приборы из той же партии (брали штук 20) стоят нормально. Проблема с четырьмя приборами в одном удаленном филиале. Программировал не я (местные) доехать никак до них не могу, но по звонку проходили полностью конфигурацию - вроде все нормально.
    Уточните тип модема(SIM900D или SIM900R) и версию прошивки.

Добрался я вчера наконец-то до филиала. Решил проблему. Помогло обновление прошивки приборов до 50-й версии (была 47-я)
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь - 9
« Ответ #89 : Января 26, 2015, 20:22:10 »
Реально ли на "Лунь-9Т" подключить "неродной" считыватель? Пример, болидовский "Считыватель-2". На семерках идёт на ура и по три и по четыре штуки на один прибор вешали. А как быть с "лунем-9". Интересуюсь не от хорошей жизни - закидоны банка
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола