Подключали сегодня пожарку на прибор. Попался ручной извещатель, который в дежурном режиме нормально замкнут, а при нажатии размыкается. Так и не смогли ничего сделать, пришлось заменить ручник на другой (дежурный режим - обрыв, нажатие - короткая).
Поэтому назрело несколько вопросов касаемо двухпроводного "Лунь-9Т" и пожарки:
1. При каком сопротивлении шлейфа прибор переходит в состояние пожар, а при каком в неисправность? В паспорте не нашел. Опытным путем выяснено, что при понижении сопротивления до 750 Ом выдает "Пожар". А при повышении сопротивления?
2. Если при повышении сопротивления шлейфа в "Пожар" не уходит, то как быть с извещателями с нормально замкнутыми контактами (типа извещателей пламени "Пульсар", "Аметист", некоторыми ручниками типа "ИПР-К")?
3. Как вообще (и реально ли) работать с пожаркой, если прибор управляется считывателем "Линд-8"? На клавиатуре предусмотрен сброс тревоги через второй уровень доступа, а на считывателе?