Охрана и безопасность

General Category => Техническая поддержка => Тема начата: spirin от Сентября 12, 2015, 23:56:59

Название: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: spirin от Сентября 12, 2015, 23:56:59
Доброе время суток.
Так сложилось, что у нас теперь два компа с фениксом, причем на обоих свои приемники событий.
Допустим 172.16.1.200 и 172.16.1.201
Если на 200 стоит SQL то я его везде указываю как сервер БД, и на всех, кроме него ставлю галочку "Подключен к главному ЦУ"? Так?
Я правильно понимаю, что в этом случае данные полученные приемником на 201 компе передаются 200, который аккуратно ложит их в БД соблюдая порядковые номера, верно?
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: Support от Сентября 14, 2015, 06:48:21
Всё верно!!! Система именно так и работает.

Для справки. Порты по которым работают программы Феникс-4.

По умолчанию для главного "Центра управления" 5055
Для "Центра управления" 5050
"Дежурный оператор" 5051.
"Администратор базы данных" 5052.
"Феникс-GPS" 5053.
"Заявки Инженеров" 5054
"Конфигуратор" 5050

Для всех программ Феникса должен быть доступен порт SQL сервера. Он может быть статическим 1433 или динамическим. Это можно посмотреть в "Sql Server Configuration Manager". В нем же можно его изменить.
Порты можно изменить утилитой PortSettings.exe которая лежит по пути \ProtectionAndSecurity\Phoenix4\PortSettings
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: fizik от Сентября 14, 2015, 08:37:16
Во! Тема подняла у меня в голове вопрос, которым давно хотел озадачиться.
Есть два компа. Приемники подключены одному компьютеру. На нем же ЦУ и SQL. Второй комп является получается дублирующим и для Феникс-GPS.

Вопрос: реально ли поделить объекты между двумя компами без переноса приемников? Т.е., например, чтоб пультовые номера 1000-3000 выводились на первый комп, а 3001-9999 - на второй. Просто хочу разделить компы по принципу "город"-"филиалы".
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: Support от Сентября 14, 2015, 09:18:10
Да реально: Инструкция к ПО Феникс 4 - раздел "Пульты". Расписано подробно как настроить передачу по операторам/регионам.
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: robin-113 от Ноября 27, 2016, 14:20:38
Подниму тему - что нужно чтобы соединить два ЦУ по открытому интернету? Про антибезопастность такого предприятия знаю и понимаю .
но всёже.
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: Abordage от Ноября 27, 2016, 20:08:50
Подниму тему - что нужно чтобы соединить два ЦУ по открытому интернету?
Не уверен, но если вписать статический адрес другого компа с портом, и пробросить порты в роутере, то должно работать. Для безопасности можно создать VPN сеть.
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: Support от Ноября 28, 2016, 06:49:40
Добрый день. Действительно для объединения нескольких удалённых рабочих мест можно создать VPN сеть. Так же возможен вариант использования статического IP и порта.
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: Abordage от Ноября 28, 2016, 09:32:41
Так же возможен вариант использования статического IP и порта.
Я бы сказал не возможен, а обязателен.
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: robin-113 от Января 14, 2017, 09:38:01
Так же возможен вариант использования статического IP и порта.
Я бы сказал не возможен, а обязателен.
Я что то не пойму о чём вы ))
Название: Re: Распределенная сеть "Центров управления"
Отправлено: robin-113 от Апреля 30, 2017, 09:42:13
Расскажу историю  может кому пригодится -
Потребовалось перенести ПЦН из одного города в другой - Юзаем открытый инет.
Менять на 2000 объектах ip ну как то выход не очень )
Удалённо - долго да и тоже не всегда выходит.
Т.З. Есть ПЦН в Городе А с тремя белыми IP Нужно перенести ПЦН (Или хотя бы завернуть пакеты ) в Город Б.
Сделать это провайдеровскими средствами - ну либо не реально. Либо близко к этому.
Перепробовав несколько вариантов с тунелированием и виртуальными сетевыми картами. (Везде маршрутизация прог типа Хаманчи или openVPN  подменяет IP пакета на хаотично рандомный ) ну как итог ничего не работает .

выход - Маршрутизатор Vigor 2110 S в городе Б   ( Даже в самом дешёвом за 200 грн на барахолке ) в нём есть отличнейший ВПН сервер.
 Не БЕРИТЕ  ТП линк (Пробовал на TL-ER6020 ) сервер ВПН есть, а вот внутренняя маршрутизация делают тоже что и ХАМАНЧИ и т.д ) Подменяют входящий IP на ваш внешний IP ! 
Маршрутизтор vigor 2820S в городе А
Сервер№2 находится в городе Б . на сервере №1 в городе А поднимаем ВПН тунель в город Б.
На сервере №2 В ЦУ указываем что он подключен к главному ЦУ - Собственно всё .

Рекомендации СЕРВЕР №2  лучше ставить без  MYSQL  Так как при мелких отвалах связи он подвисает наглухо.
Есть не большие задержки в сети между командами - к примеру  команда на Опрос по GPRS выйдя из сервера №2   практически моментально вылезает "Опрос не удался по причине недозвона" НО через пару секунд - ответ на опрос приходит. (Голосовых каналов это не касается).