Автор Тема: Лунь-11, 11м2, 11м3, 11м4  (Прочитано 157348 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Андрей

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 9
    • Email
Re: Лунь-11
« Ответ #105 : Июля 11, 2013, 11:34:57 »
Добрый день! Несколько Линдов на одну группу подключать можно. Укажите версии Луня и считывателей. Так же хотелось бы узнать общую длину линии связи до считывателей(не забываем, что общая длинна не должна превышать 150м экранированной витой парой!)

Общая длина не превышает 100 м. (65 до одного считывателя и 25 до второго) версия Луня 32 версия считывателя v 7

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #106 : Июля 11, 2013, 12:06:55 »

Общая длина не превышает 100 м. (65 до одного считывателя и 25 до второго) версия Луня 32 версия считывателя v 7

    Что еще подключено на этого Луня? Имею ввиду клавиатуры/считыватели. И всё-таки уточните каким проводом проброшена линия связи.


Андрей

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 9
    • Email
Re: Лунь-11
« Ответ #107 : Июля 12, 2013, 04:20:24 »
установлены только считыватели, в кол-ве 4 штук, два на 1 группе, один на 2 группе, один на 3 группе.
линия сделана цельнометаллической 4ой.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #108 : Июля 12, 2013, 08:06:25 »
   Цитата из инструкции:
*  -  возможно  применение  многожильного  кабеля  сечением  не  менее  0,2  мм²  на
расстояние  до  70  метров,  при  условии  отсутствия  помех  от  электронного
оборудования.
   Так же уточню, что 70м - это общая длинна линии связи. Т.е. 65м до первого считывателя + 25м до второго, уже больше 70 метров.

fizik

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 151
    • Email
Re: Лунь-11
« Ответ #109 : Июля 24, 2013, 05:21:23 »
   Цитата из инструкции:
*  -  возможно  применение  многожильного  кабеля  сечением  не  менее  0,2  мм²  на
расстояние  до  70  метров,  при  условии  отсутствия  помех  от  электронного
оборудования.
   Так же уточню, что 70м - это общая длинна линии связи. Т.е. 65м до первого считывателя + 25м до второго, уже больше 70 метров.
Да, да... Нарвались уже на это ограничение. Тянули витухой. Общая длина согласно инструкции 150 метров. Имеем объект 1 "Лунь-11" + 9 "Лунь-11Н". Расстояние даже по прямой 120 метров от первого до последнего. Суммарная длина линии ~180 метров. И никуда от этого не деться как ни выеживайся. Пришлось оставлять 180.
ВЫВОД: Нужны некие усилители сигнала / удлинители шины.
ООО ЧОП "Охрана", г. Йошкар-Ола

user

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 88
    • Email
Re: Лунь-11
« Ответ #110 : Сентября 12, 2013, 11:10:23 »
Что значит сообщение "E624 Переполнение очереди событий устройства расширителя №1"?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #111 : Сентября 13, 2013, 09:19:57 »
Что значит сообщение "E624 Переполнение очереди событий устройства расширителя №1"?

   Добрый день! Вам необходимо обновить версию прошивки расширителя. Делается это удаленно, через команду в дежурном операторе "перепрошить прибор". В конфигураци прибора, на вкладке GPRS-канал, в пункте "Удаленное обновление", должна быть указана точка доступа под обычный интернет(например www.kyivstar.net). Это делается для того, чтобы Лунь мог дойти до сервера с прошивкой. Так же можно обратиться напрямую в поддержку http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html, объясним более подробно.

Алексей

  • Sr. Member
  • ****
  • Сообщений: 279
Re: Лунь-11
« Ответ #112 : Сентября 13, 2013, 10:42:40 »
Да и у меня приходил этот код, обновился удачно и основную плату и расширитель

F4

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 31
Re: Лунь-11
« Ответ #113 : Октября 09, 2013, 10:23:28 »
В инструкции к линду 11тм написано что адрес по умолчанию 0, но он всегда (4 и 4 раз был 1) это хорошо что он идет с первым адресом. Прошу внести изменения в прошивку Луня 11, что б в прошивке с завода Первый линд был присвоен первой группе. Монтажники делают монтаж, ждут когда приедит ноут что б можно проверить зоны, очень не удобно.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #114 : Октября 14, 2013, 10:46:00 »
В документацию внесено изменение: Линд 11ТМ по умолчанию идёт с 1 адресом. Внести 1 Линд 11ТМ в конфигурацию возможности нет. Не возможно предугадать каким устройством будут ставить\снимать объект с охраны (Линд 11ТМ, Линд 11 клавиатура, мобильный телефон, постановочная зона).
 

F4

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 31
Re: Лунь-11
« Ответ #115 : Октября 15, 2013, 15:17:51 »
А в 9 вы знали, линдом клавой или зоной будет ставится/сниматься?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #116 : Октября 16, 2013, 07:37:31 »
Лунь 9 не мог работать с несколькими считывателями и клавиатурами одновременно. Он позволял использовать только одно устройство постановки снятия. Как правило это был Линд.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #117 : Ноября 22, 2013, 15:29:42 »
Цитировать
Алексей Full Member --- Линд-11, постановка под охрану "остаюсь дома": надо надавать кнопку "щит" затем ввести 4-х значный код. Зачем так усложнять эту постановку, может так: "щит" - и поставился "остаюсь дома", а вот снять это тогда может быть и вводить этот код

   Так сделано, чтобы было понятно каким ключом происходит постановка.

F4

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 31
Re: Лунь-11
« Ответ #118 : Декабря 11, 2013, 10:21:50 »
При удалённом конфигурировании не видно ключей ТМ :o. Очень не удобно, например как добавить новый? Хотелось бы как можно быстрей их увидеть, очень часто добавляем ключи удалённо!!!
Только Вы ответ дайте, а не просто прочтите!

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-11
« Ответ #119 : Декабря 11, 2013, 12:11:26 »
Что бы увидеть ключи при удалённом конфигурировании необходимо считать ключи и пароли для нужной группы. Ключи, пароли и телефоны для группы в общее считывание конфигурации не входят.