Автор Тема: Лунь-27С  (Прочитано 5969 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Svayzist84

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Email
Лунь-27С
« : Августа 31, 2020, 07:37:00 »
Добрый день. Подключаем данный прибор с DSC 5010. Все события приходят исправно кроме постановки под охрану. Т. е данное события вообще не приходит

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-27С
« Ответ #1 : Августа 31, 2020, 08:46:30 »
Добрый день. Подключаем данный прибор с DSC 5010. Все события приходят исправно кроме постановки под охрану. Т. е данное события вообще не приходит

Вы предоставили очень мало информации, для того что бы мы могли вам помочь.
Что значит приходят все события, кроме постановки? Может прибор не ставится под охрану?
Описывайте проблему подробней.
Указывайте версию прошивки прибора и версию конфигуратора.

Svayzist84

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Email
Re: Лунь-27С
« Ответ #2 : Августа 31, 2020, 10:39:31 »
Объект ставится на охрану, Маяк на улице горит. Клавиатура в статусе под охраной. После постановки тревоги на пульт приходят, снятие с охраны приходит, исключение зон приходит а вот постановка под охрану не приходит.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-27С
« Ответ #3 : Августа 31, 2020, 11:39:31 »
... а вот постановка под охрану не приходит.

Пришлите на сапорт файл конфигурации DSC 5010 в нем проблема.
Адрес тут: http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html