Добрый день!. Есть 2 вопроса.
1. Будьте добры объясните как подключить СПД 3.2 к Лунь 9Р мод2 если такое возможно? (просто лежит ящик лишних СПД 3.2)
2. Раньше если убирал в конфигураторе галочки с голосового канала и GPRS то прибор мог работать как автономный. А вот купили неделю назад Лунь 9Р а он ни в какую не хочет работать автономно и все время кричит на клавиатуре нет подключения к ПЦН. Помогите решить этот вопрос.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2017, 07:17:28 от Oleggnat »

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь 9Р
« Ответ #1 : Ноября 17, 2017, 08:01:34 »
Добрый день!. Есть 2 вопроса.
1. Будьте добры объясните как подключить СПД 3.2 к Лунь 9Р мод2 если такое возможно? (просто лежит ящик лишних СПД 3.2)
Это сделать нельзя. Лунь-9Р работает только с нормально разомкнутыми контактами.

Цитата из руководства к Лунь-9Р: - "...«Лунь-9Р» (далее по тексту – ППКП), предназначен для контроля состояния зон пожарной сигнализации, включенных по двухпроводной схеме, ..."

Циата из руководства к СПД-3.2: - "...1.3 Выходной сигнал «ПОЖАР» формируется размыканием контактов реле..... 1.5 Извещатель применяется в четырехпроводных шлейфах сигнализации..."

Цитировать
2. Раньше если убирал в конфигураторе галочки с голосового канала и GPRS то прибор мог работать как автономный. А вот купили неделю назад Лунь 9Р а он ни в какую не хочет работать автономно и все время кричит на клавиатуре нет подключения к ПЦН. Помогите решить этот вопрос.

Приборы серии Лунь-7 и 73, серии Лунь-9, а также серий Лунь-11 и Лунь-11м2 не предназначены для работы в автономном режиме. Тем более Лунь-9Р, так как он пожарный, то по пожарным требованиям данная опция является обязательной.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2017, 08:51:34 от Support »

Oleggnat

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 3
    • Email
Re: Лунь 9Р
« Ответ #2 : Ноября 17, 2017, 14:34:09 »
Цитировать
Тем более Лунь-9Р, так как он пожарный, то по пожарным требованиям данная опция является обязательной.
Остальные приборы я не против что они чисто пультовые но пожарный то почему?
Меня знакомые попросили установить им пожарку на складах в далеком селе и подключить к ней сирену чтобы охрана услышала если вдруг пожар. Я как человек разбирающийся в лунях решил взять именно Лунь 9Р а не какой то тирас и установить им пожарку именно на Вашей аппаратуре.
Не ужели так трудно реализовать функцию автономной работы ППК? Тем более раньше это работало если убрать галочки с голосового и gprs каналов. И тем более покупая приборы лунь я приношу прибыль компании Охрана и безопасность.
Звоню в тех поддержку, также все заладили нельзя автономно и все тут.

2й пример. Стоит на объекте - 2 ППК, Лунь 9Т и Лунь 9Р. Для экономии той же самой сим карты я подключал как то Лунь9Р общей тревогой о пожаре на лунь 9Т на свободную зону и ставил 24х часовой зоной. И один ППК давал тревоги и по охранке и по пожарке.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь 9Р
« Ответ #3 : Ноября 17, 2017, 16:08:45 »
Добрый день.
Прибор Лунь 9Р не предназначен изначально для автономных сигнализаций и ни под какие автономные пожарные системы дорабатываться не будет.
Согласно условиям сертификации прибор должен передавать данные на пожарный пульт.
Если прибор используется с нарушением (автономно, не обращая внимание на сертификацию) тогда рекомендуем устанавливать прибор предназначенный для автономок, такие как Лунь 11 или Лунь 25 в которых уже реализованы все пожарные алгоритмы.


Oleggnat

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 3
    • Email
Re: Лунь 9Р
« Ответ #4 : Ноября 17, 2017, 16:25:24 »
Можно почитать условия сертификации?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь 9Р
« Ответ #5 : Ноября 20, 2017, 07:01:34 »
Конечно можно, в государственном центре сертификации. Там же выдавался сертификат соответствия для прибора Лунь 9Р: http://p-sec.eu/assets/images/lun9ppog.jpg.

Поподробней можно ознакомиться в следующих документах ДБН В .2.-56:2014, ДСТУ EN 54-2:2003, ДСТУ EN 54-21:2009, ДСТУ EN 54-4:2003, ДСТУ EN 60950-1:2014.