Автор Тема: Лунь-9С примеры настроек централей работающих с ТЛФ коммуникаторами  (Прочитано 240331 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #135 : Августа 26, 2015, 08:43:30 »
самое главное, что меня интересует - разделы. ведь феникс как то должен определять, индетифицировать раздел (по номеру,или как).

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #136 : Августа 26, 2015, 10:01:19 »
Само собой, событие на пульт поступает с номером раздела, шлейфа и т.д. Для корректной идентификации в базе должны быть созданы все разделы(группы) объекта.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
доброго дня! подскажите, интегрируется ли лунь9с с системой парадокс?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
    Добрый день! В техподдержке данных по интеграции станции Парадокс нет. Но существуют стандартные условия для совмещения - работа по телефонной линии, протокол ContactID и т.д.(подробнее в документации на 9С).  Для более развернутого ответа предоставьте ссылку на документацию по интересующему Вас оборудованию.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
    Добрый день! В техподдержке данных по интеграции станции Парадокс нет. Но существуют стандартные условия для совмещения - работа по телефонной линии, протокол ContactID и т.д.(подробнее в документации на 9С).  Для более развернутого ответа предоставьте ссылку на документацию по интересующему Вас оборудованию.
Да, я знаю.. Просто решил обратиться к народу, может у кого есть опыт интегрирования. Если кто делал, то подскажите через какой коммуникатор и т.п.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
Интеграция 9с с приборами болид через коммуникатор с2000-ИТ , с клавиатурой с2000 и приборами с2000-4 прошла успешно. правда вопросы до сих пор имеются. Теперь будем пробовать подключать на ПЦО болидовское оборудование без клавиатуры с2000,А лишь на одном с2000-4. Может у кого есть опыт подобный

kosyak_kpol

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 52
    • "Лаборатория электроники"
    • Email
Здравствуйте, Support.

В инструкции к Луню-9С http://p-sec.eu/zagruzit/ с вашего сайта (на 20.08.2016) написано:

Цитата:

"6.3. Рекомендации по конфигурированию ППКП (ППКОП)

При программировании коммуникатора ППКП (ППКОП) следует придерживаться следующих общих рекомендаций:

набор номера – «тоновый»;
 протокол передачи – тоновый ContactID, а если такой не поддерживается, то импульсный со скоростью 20 бит/с;
 количество попыток передачи – «10» (максимальное);
 время повтора – «1 мин» (минимальное);
 использовать только «один ПЦН»;
 параметр «Номер ПЦН» рекомендуется использовать «1» для ускорения передачи данных."

Конец цитаты.

Жирным шрифтом выделил интересующий пункт.

Вопрос следующий: Лунь-9С теперь поддерживает тоновый набор номера централью или в инструкции ошибка?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2017, 14:16:26 от Support »
г. Севастополь, ООО "Лаборатория электроники", http://elab.com.ru, инж. сервисного отдела Константин Полозов.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Добрый день. Лунь 9С поддерживает и тоновый, и импульсный набор номера. Данные режимы работы настраиваются в программе "Конфигуратор". Документация будет отредактирована в ближайшее время.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2016, 07:47:13 от Support »

kosyak_kpol

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 52
    • "Лаборатория электроники"
    • Email
Добрый день. Лунь 9С поддерживает и тоновый, и импульсный набор номера. Данные режимы работы настраиваются в программе "Конфигуратор". Документация будет отредактирована в ближайшее время.

1. Где в Конфигураторе 7.5.2 настраивается тип набора номера?

2. Теперь Лунь9С умеет автоматически распознавать тоновый\импульсный набор номера централью?

Проясните, пожалуйста, этот момент. Экспериментально выявлено, что Лунь9С (прошивка v.62) сохраняет работоспособность, например, с централью ПРОКСИМА S400-Нано, вне зависимости от установленного в централи типа набора (тоновый\импульсный) номера. В Луне реализован автомат определения типа набора номера или он выставляет хэндшейк протокола обмена по поднятию трубки централью???
г. Севастополь, ООО "Лаборатория электроники", http://elab.com.ru, инж. сервисного отдела Константин Полозов.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Тип набора номера в программе конфигуратор не настраивается. Прибор Лунь 9С автоматически распознаёт тоновый\импульсный набор номера централью.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
доброго дня! получилось так, что на одном объекте сошлись приборы двух эпох - панель dsc 5010 и лунь 9с. Панель работает с лунем в режиме импульс, а лунь работает с ПЦО в режиме жпрс. Как правильно создавать объект на ПЦО, какую группу кодов выбирать? на пульт приходит вечно ерунда какая то..

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Добрый день. На Пульте Вы никак не создадите - постоянно будет "криво" выходить. Единственным правильным решением может быть - приведение в соответствие кодов в самой централи - коды для централи можно посмотреть перейдя по ссылке http://p-sec.eu/assets/files/manuals_p/DSC.pdf

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Вопрос от пользователя sem211 по комплексу оборудования охранно-пожарной сигнализации GE Security CADDX

Добрый день, в первые столкнулся с данным оборудованием, и сразу же возникли проблемы. Данный агрегат (nx-8) подключен  к пульту через Лунь-9с, события на пульт передает, но есть проблеммы с постановкой/снятием. Сам прибор разбит на 2 группы и посылает события на пульт следующим образом:
0 группа сам лунь 9с
1 группа постановка под охрану при этом не важно пароль 1группы ты ввел или 2
3 группа снятие с охраны пароль 1
4 группа снятие с охраны пароль 2
В фениксе ни в одной группе нет истории событий. может кто ни будь сталкивался с данным прибором и может поделится опытом?
Буду премного благодарен.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Данный агрегат (Security CADDX nx-8) подключен  к пульту через Лунь-9с, события на пульт передает, но есть проблемы с постановкой/снятием.

Есть несколько встречных вопросов.
1. Какая у Вас версия Феникса?
2. По какому каналу идет прием событий (голос или GPRS)?
3. Какой протокол выбран в панели (nx-8) для обмена событиями с Лунь-9С? >> http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg892#msg892

Протокол Contact ID подразумевает определенный набор данных в передаваемом пакете
Например.
Событие о снятии с охраны, что пользователь 3 снимает с охраны раздел 2 на объекте 1234 выглядит так:

1234 18 1401 02 003 5

где

1234 = передаваемый номер объекта (1234)
18 = сообщение о типе используемого протокола, в нашем случае 18 это Contact ID
1401 = Квалификатор события (1) для открытия/снятия, а затем событие код для открытия / снятия пользователем(401)
02 = номер раздела (2)
003 = номер пользователя (003)
5 = контрольная сумма
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 07:02:36 от Support »