Автор Тема: Лунь-9С мод2 примеры настроек централей работающих в протоколе «Селена»  (Прочитано 12945 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Важное замечание. «Лунь-9С мод.2» предназначен для передачи извещений о тревожных событиях, состоянии и предупреждения о неисправностях ППКО, работающих только в протоколе «Селена», на ПЦН канала связи GSM «Орлан», под управлением ПО «Phoenix-4».

Ниже приводится пример необходимого минимума настроек централей "Орион" для работы с прибором Лунь -9С мод2.

На первом этапе ППК "Орион" надо сбросить на заводские настройки.
1. Отключить прибор от сети 220В, снять крышку прибора, отключить прибор от аккумулятора.
2. Заблокировать кнопку тампера централи установив перемычку на XP3. Если не заблокировать тампер, то при подаче питания на централь включится сирена и перейдет в мигающий режим светодиод «Охрана»;
3. Установить переключатель JMP1 в положение «ЗАВ»
4. Подать напряжение питания на централь. Через 5 секунд после подачи питания будут применены заводские установки.
5. Установить переключатель JMP1 в нужное положение:
   -  «ПРОГ» - режим конфигурирования;
   -  «РАБ»  - режим охраны.
6. Разблокировать кнопку тампера централи сняв перемычку с XP3.

ППК "Орион" поддерживают несколько рабочих протоколов, но прибор Лунь-9С мод2 работает только в протоколе «Селена». Изменить рабочий протокол централи можно в режиме "Установщик".

Вход в режим установщика:
1. Снять все шлейфы с охраны (заводская установка 0001 подтвердив кнопкой #) - должно прозвучать три коротких звуковых сигнала;
2. Открыть корпус централи и заблокировать тампер (перемычка XP3);
3. Перевести перемычку JMP1 в положение «ПРОГ» - светодиод «Охрана» перейдет в режим мигания с частотой 2Гц;
4. Ввести код *00 — должно прозвучать два коротких звуковых сигнала;
5. Ввести четырехзначный пароль установщика (заводская установка 1604 подтвердив кнопкой #) - должно прозвучать три коротких сигнала. Централь перешла  в режим установщика и готова к конфигурированию.
 
Для переключения в протокол «Селена», в режиме установщика следует:
1. Ввести с клавиатуры номер секции (*12) прозвучит звуковой сигнал
2. Нажать кнопку 3. Должен засветиться - светодиод «Шлейф3».
3. Нажать кнопку #, для подтверждения выбора.

Схема подключения ППК "Орион" к "Лунь-9С мод2"


Важное замечание. В конфигурации "Лунь-9С мод2" и в конфигурации ППК "Орион" должны быть указанны одинаковые параметры шлейфов/зон и привязка их к группам/разделам. Иначе "Лунь-9С мод2" передаст на пульт код события о неправильной конфигурации.