Автор Тема: Лунь-9С примеры настроек централей работающих с ТЛФ коммуникаторами  (Прочитано 240165 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

FIL

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 60
Настройки панели "Болид" для работы с 9С
« Ответ #60 : Июня 09, 2011, 14:00:06 »
Несколько комментариев по настройке Болида:

С2000-ИТ С Лунь-9С работает как минимум начиная с прошивки 24.

1 – закладка Прибор:
Способ набора установлен - тональный, а в тех. поддержке мне говорили, что рекомендуется использовать - импульсный (хотя работает так и так).

2 – закладка Телефоны:
Правильнее было бы выбрать тип направления просто Цифровое сообщение, чтобы С2000-ИТ не пытался переходить на следующий номер.

4 – Речевой идентификатор и серийный номер:
Данный пункт с Лунь-9С вообще не имеет значения, т.к. речевое оповещение не используется, а серийный номер - это номер объекта, который ИТ передает при работе по тел. линии.

5 – Зоны и разделы: - повторяет 4 (другая картинка должна быть).

6 – Ключи:
Здесь смысл в том, чтобы в ИТ были прописаны все ключи, которые есть в приборах, опрашиваемых ИТ и Вы знали какой ключ от чего.


« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 10:13:20 от Support »
ООО "Алекс-Контроль", г. Санкт-Петербург, Россия

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Настройки панели "Болид" для работы с 9С
« Ответ #61 : Июня 09, 2011, 16:00:25 »
Несколько комментариев по настройке Болида....

Большое спасибо за замечания. Картинки поменяли. Но по поводу прошивки Луня мы с Вами не согласны.
Мы все таки рекомендуем обновить версию Луня до 29.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 10:13:34 от Support »

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #62 : Июня 09, 2011, 16:38:03 »
а где взять конфигурацию 29-ю? не могли бы выслать? у нас только 24-я

FIL

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 60
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #63 : Июня 10, 2011, 08:22:04 »
Мы все таки рекомендуем обновить версию Луня до 29.
Согласен. Новая прошивка поопределению должна быть лучше старой.

Еще при работе с Болидом столкнулись с такой особенностью: многие события от ИТ, передаваемые Лунем по голосовому каналу идут как "код, который не поддерживается в голосовом режиме", поэтому лучше использовать GPRS.
ООО "Алекс-Контроль", г. Санкт-Петербург, Россия

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #64 : Июня 10, 2011, 09:00:15 »
...... многие события от ИТ, передаваемые Лунем по голосовому каналу идут как "код, который не поддерживается в голосовом режиме", поэтому лучше использовать GPRS.....

Это действительно так и есть. Дело в том что в протоколе "Лунь" (голосовой канал) используется 4 "DTMF" посылки и естественно их не хватает что бы выдать весь спектр кодов ContactID.
В голосовом канале корректно передаются все тревоги, постановки, снятия по 128 - ми зонам, а также основные системные события (потеря-восстановление основного и резервного питания).
В GPRS все передается без ограничений, поэтому GPRS канал является основным, а голосовой резервным.
Если все таки GPRS нет возможности использовать, то мы рекомендуем выбирать не "ContactID полный", а "ContactID выборочный", то есть запрограммировать коды в панель вручную.
Так как на Украине проблем с GPRS нет, ни организационных ни финансовых, то в стандартных рекомендациях мы пишем, что надо выбирать "ContactID полный".

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #65 : Июня 10, 2011, 09:02:11 »
а где взять конфигурацию 29-ю? не могли бы выслать? у нас только 24-я

Пишем письмо сюда: http://p-sec.eu/contakti/tehpodderzhka.html

soshnikov

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #66 : Июня 13, 2011, 18:50:35 »
Минимум необходимых настроек централи PC1864,1832 для работы с Лунь-9с в протоколе CID, при конфигурировании с клавиатуры.


 [165]-           Кол-во дозвонов >> не менее 5ти.

 [166]-           Ожидание подтверждения >> не менее 10ти.

 [301]-           1-й номер дозвона >> 11FFF... .

 [302] -          2-й >> FFFF... .

 [303] -          3-й >> FFFF... .

 [310] -          Пультовой номер для систем. событий >> 111100.

 [311-317] -   Пультовые номера для разделов >> 1111.

 [350] -          Формат передачи CID >> 03.

 [351-376] -   Направление передачи событий >> опция [1] установить 1.

 [380] -         Коммуникатор включить >> 1-й св.диод вкл.
                     Импульсный набор номера >> 3-й св.диод вкл.
                     Запрет 3-го номера >> 5-й св.диод выкл.
                     Отключить  альтернативный набор >> 6-й св.диод выкл.

 [381] -         CID авто  >> 7-й св.диод выкл.(для того чтоб вкл.авто)
                     Локальный режим >> 8-й св.диод выкл.

 [701] -         Частота сети >> 1-й св.диод вкл.
                     Отсчет времени по внутреннему генератору >> 2-й св.диод вкл.

 [702] -         Сигнал ответа станции монит. стандарт >> 4-й св.диод выкл.


С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен

soshnikov

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #67 : Июня 13, 2011, 18:52:06 »
С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #68 : Июня 14, 2011, 14:15:57 »
С этим всё понятно, а как тогда прописать тревоги и всё остальное при автогенерировании CID
У меня постановка под охрану допустим пять человек, в ПО Феникс все прописаны, коды в централи тоже пять штук, а Лунь 9С шпарит все как Е400 и только первый шлейф вместо положеного Е401 и пяти шлейфов.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, ТОГО МИНИМУМА ЧТО ВЫ ВЫЛОЖЕЛИ_НЕ ДОСТАТОЧНО
Заранее благодарен
Мы уже, как бы эту проблему обсудили, где то начиная с ответа #45.
Это не Лунь-9С шлет такие коды, а централь ему такие коды дает на отправку. Точно также она будет работать и по обычной телефонной линии.
Дело в том что в вашем случае надо коды набивать в централь (панель) вручную. Главное это "набор импульсный" передача "тоновый CID", а вот коды Вы можете сами записать какие вы пожелаете.

spayn

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 1
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #69 : Июня 19, 2011, 13:20:25 »
Здравствуйте.
Сейчас возникает необходимость подключения "Лунь-9С" к ППКП серии "Артон". Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по поводу подключения и работы с ППКП "Артон"

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #70 : Июня 20, 2011, 08:48:22 »
Здравствуйте.
Сейчас возникает необходимость подключения "Лунь-9С" к ППКП серии "Артон". Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по поводу подключения и работы с ППКП "Артон"
К сожалению с данным оборудованием мы не сталкивались. Если у Вас есть возможность предоставить оборудование для тестирования с удовольствием поможем.
Самое главное, что бы данное оборудование имело телефонный коммуникатор, умеющий передавать события по коммутируемым телефонным линиям в стандартном протокол Contact ID.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 12:57:46 от Support »

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Схема подключения коммуникатора "Стрельца" к "Лунь-9С":
 


Внимание! Для работы с коммуникатором "Стрельца" прибор "Лунь-9С" должен быть дооборудован модулем МС-1.

Настройки коммуникатора "Стрельца" (УОО-АВ):
1)   1-й номер телефона >> 11. 2-й…9-й номера телефонов >> оставить пустыми.

2)   Наличие префикса >> нет.

3)   Набор номера >> импульсный.

4)   Количество циклов дозвона >> максимум.

5)   Интервал времени меж проверкой сигнала в линии >> не проверять.

6)   Адрес УОО-АВ >> 1111.

7)   Протокол передачи информации >> “Ademco Contact ID”

8 )   Определение сигнала «Ответ станции» >> не определять.

9)   Пауза перед набором номера(при выкл. Определении сигнала станции) >> минимум.

10)   Определение сигнала занято >> не определять.

11)   Импульсный коофициент >> 1,5.

Остальные опции УОО-АВ по усмотрению.

Для «Лунь-9с» в конфигураторе установить следующие значения:

1) Связь с Централью:
   - Протокол передачи событий >> “Contact ID”.

   - Задержка на выдачу Handshake >> 1.

   - Ожидание набора номера >> 1.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Участник форума "gorfil" прислал нам инструкцию по настройке Matrix  832 для работы с Лунь-9С.
Спасибо большое!!!

Связь панели с компьютером производится по интерфейсу RS232 через COM-порт.


Возможно подключение к USB-порту компьютера. Для этого нужен адаптер USB-RS485 производства НВП «Болид» (с другими может не заработать).
Конфигурирование панели осуществляется при помощи ПО Upload/Download Software for Pyronix Atlas and Matrix Control Panels (MXUDL Software), которое можно скачать с официального сайта компании Pyronix: http://www.pyronix.com/php/mxudl/mxudl1.php

Ключевые моменты для работы с Лунь-9С отмечены красным маркером:





Шакал

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 15
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #73 : Августа 09, 2011, 19:03:47 »
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #74 : Августа 10, 2011, 08:07:40 »
Подскажите, на обьекте стоит Satel Integra64+Лунь9С, пульт не видит разряда АКБ, видит только пропажу 220, причина в Satel или в Луне? И что можна сделать?

Причина в Сателе. Вполне возможно что у Вас не назначены идентификаторы для части системных событий или не определен код на "разряд АКБ".