Предлагаю в данной теме делиться хитростями или решениями резервирования питания ПЦО.
На данный момент созрела проблема при переключении на генератор UPSы хоть и начинают нормально заряжать свои АКБ и питать сервера но "матеряться" как будто нет 220 v Хотя на входе 220.
Проблема- Оказалось генератор в холостом ходе держит 220 В 50 герц а при нагрузке  возникают колебания по синусоиде
и там хоть и 50 герц. Но синусоида не ровная и сама в колебаниях ))) (Сори  нет фото )позже
Решение - Поставили фильтр (Ферит и пару ёмкостей ).
По сути проблема решена . Но на сколько я знаю генератор на определённое кол во оборотов выдаёт определённое напряжение и частоту. (Ах да забыл уточнить генератор держит обороты и при нагрузке и без таковой).

kosyak_kpol

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 52
    • "Лаборатория электроники"
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #1 : Июля 27, 2016, 14:31:26 »
Если "без шума и пыли" (с), то есть без генератора, то рекомендую связку из инвертора с ВЧ-преобразователем ICH-550 (POWERCOM) и гелевого или AGM аккумулятора, емкостью 65-110 Ач. КПД этого инвертора в режиме работы от батареи достигает 86%. Пультовый компьютер с модулями ОРЛАН от АКБ 65Ач можно питать 15-16 часов.
г. Севастополь, ООО "Лаборатория электроники", http://elab.com.ru, инж. сервисного отдела Константин Полозов.

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #2 : Октября 30, 2016, 15:14:16 »
Предлагаю свою реальную схему тройного резервирования.
1. Вследствие  особенности пультового приёмного оборудования есть возможность использовать в них гелиевых аккумуляторов. Один ИБП на все системные блоки пультовых ПК. Отдельно ИБП на всё сетевое оборудование.
2. В отдельном помещение Источник бесперебойного питания ФОРТ FX60
Подробнее на Leoton.Ua: http://www.leoton.ua/ups-fort-fx60.php.
3, Там же генератор с правильной синусоидой на  5 кВт.
ссылка удалена

Scorpion23

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 30
    • Alians Security
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #3 : Декабря 16, 2016, 07:58:25 »
Добрый день. Поделюсь своей схемой.

Используем, Два Генератора.
1-й Дизель, на весь офис.
2-й бензин только для ПНЦ.
После них, стоит два УПС.
Один Online Elim 2,5кВт - для стойки в серверной
Второй NoName 2 кВт. - для стойки в операторской

Все великолепно выдерживает. Благодаря генераторам, проблем совсем никаких.
НО.Есть вариант, как уйти от дорогих и громоздких УПС.
Приобретены несколько  преобразователей питания, типа, M2-ATX.
Так сказать АТХ блок питания для материнки, работающий от 12В.
Подключив такие БП, нужды в УПС НЕТ совсем. нужен хороший АКБ и зарядное к нему)

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #4 : Декабря 21, 2016, 10:22:56 »
Предлагаю свою реальную схему тройного резервирования.
1. Вследствие  особенности пультового приёмного оборудования есть возможность использовать в них гелиевых аккумуляторов. Один ИБП на все системные блоки пультовых ПК. Отдельно ИБП на всё сетевое оборудование.
2. В отдельном помещение Источник бесперебойного питания ФОРТ FX60
Подробнее на Leoton.Ua: http://www.leoton.ua/ups-fort-fx60.php.
3, Там же генератор с правильной синусоидой на  5 кВт.

После окончания гарантийного срока, мы открыли крышку. https://www.youtube.com/results?search_query=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Foeb1z0_Pv7M
ссылка удалена

robin-113

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 19
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #5 : Декабря 27, 2016, 18:57:07 »

После окончания гарантийного срока, мы открыли крышку. https://www.youtube.com/results?search_query=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Foeb1z0_Pv7M
А ха ха ))) Видео огонь !!!  ;D ;D ;D     
З.Ы. Сейчас УПС используем  на 800 Вт на комп 24- 220 - держит 20 30 мин - ДГ завести времени хватает . 
Взял мини УПС - ( жуткий китай )  на трансформатор  вентилятор на радиаторы "качалок" аналогично + АКБ 70 А и 1000 ВТ спокойно держит )))
Тест был - по боевому  ;D  55 мин 3 компа   - так как УПС жуткокитайский нет контроля за ВКЛ \ ОТКЛ  только Мультиметр ))) На АКБ ))
Но схема Работает ) Сейчас данный Франкеншнапс сервант держит )))  Позже выложу  раскладку сил )))

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #6 : Декабря 28, 2016, 06:06:30 »
У ФОРТ FX60 конечно технология монтажа ниже китайской (так я ещё  когда та в 90х делал), но зато любой ремонт они делают очень быстро, я уже два раза им отправлял, за 4-5 дней с момента отправки и до получения проходит.
ссылка удалена

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #7 : Марта 11, 2017, 19:50:02 »
Анти-обзор ИБП "ФОРТ"
https://www.youtube.com/watch?v=2GLafi8OA74
ссылка удалена

Scorpion23

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 30
    • Alians Security
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #8 : Октября 25, 2017, 14:38:45 »
Могу сказать, что ФОРТ-ы, что ЛЕОТОН-ы. Клепаются на коленках в одном и том-же подвале.)))
Был опыт, в сервисе по Леотононам. Жуткие ИБП, Форты вообще кошмар))
Если Форт-ы можно было доработать) то Леотон-ы только в топку)))
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 11:53:14 от Scorpion23 »

ksandr

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 36
  • www.ksandr.ucoz.ua
    • Email
Re: Кто и Как резервирует Питание ПЦО
« Ответ #9 : Января 01, 2018, 13:15:40 »
Присмотрел себе на замену ИБП Volter™UPS-3500 http://volter.ua/shop3/263/7758/
Совсем другая культура производства.
ссылка удалена