Автор Тема: Лунь-9С примеры настроек централей работающих с ТЛФ коммуникаторами  (Прочитано 240361 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

striker2012

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #120 : Февраля 14, 2013, 06:06:55 »
спасибо будем ждать

ЕЛЕКТРОН

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 21
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #121 : Мая 30, 2013, 07:51:15 »
Вчера брали под охрану объект, на котором установлена панель РС-1832.
С пультом стыковали через ЛУНЬ-9С v45.
Настройки выставили, как рекомендовано http://p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.0
Но панель не передавала данные. Щелкало реле. Вольтметры показывал набор номера,
и потом все замерло.
 Прилагаемая инструкция, настройки подтверждала.
Все закончилось тем, что изменил набор номера с импульсного на DTMF.
т.е. в функции(380),(3) Disabled (светодиод 3 погашен).
После чего все заработало.
Потом проверил это все еще на двух РС-585. Все повторилось.
По всей видимости, в прошивке изменили формат.
г. Павлоград ЧП "РУБЕЖ-ЦЕНТР"

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 8
    • Охрана и безопасность
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей HUNTER-PRO
« Ответ #122 : Июня 14, 2013, 07:04:52 »
Использование устройства сопряжения объектового
«Лунь-9С» с ППКОП «HUNTER-PRO»

Внастоящем документе описывается методика подключения и настройки приборов
устройство сопряжения объектовое «Лунь-9С» (далее «Лунь-9С»),
ППКОП «HUNTER-PRO» (832, 896, 8144) (далее «HUNTER-PRO»)
в случае использования «Лунь-9С» в качестве коммуникатора для «HUNTER-PRO».

Подключение оборудования
Для подключения «Лунь-9С» к «HUNTER-PRO» рекомендуется использовать следующую схему:


Настройка «HUNTER-PRO»
Настройку «HUNTER-PRO» производить для передачи данных по телефонной линии в формате «Contact ID» (все действия здесь и далее указаны для случая программирования с клавиатуры RXN-400, выход в предыдущее меню клавиатуры – нажатие кнопки END ):

1. Включить телефонную линию
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => NEXT => NEXT => Опции тел. связи => ENTR

Установить «+» в позициях 1 («Тел. лин. подкл») и 5 («Тональный набор») нажатием кнопки #

2. Выбрать формат «Contact ID» для передачи данных на ПЦН
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => Параметры ЦС1 => ENTR

Установить значения, указанные выше, в позициях 1–3, 5–7.

3. Задать номер объекта
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => Номер объекта: => ENTR

Необходимо указать номер объекта, отличный от 0000 в позициях 5–8. Если используется несколько областей/разделов, то им номер объекта не присваивать.

4. Задать номер телефона ПЦН
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => NEXT => NEXT => Телефонные номера =>ENTR

Ввести ЛЮБОЕ число в качестве номера телефона ПЦН (рекомендуется вводить однозначный номер для ускорения набора, например: 1) в позициях 1–7.

5. Задать время тестирования и период тестирования «HUNTER-PRO»
МЕНЮ ТЕХНИКА => 3 => ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ => ENTR => Параметры ЦС1 => ENTR => ENTR => ENTR

В позициях 28–29, 31–32 нужно указать время для передачи автоматического теста, а в позициях 10–11 – период тестирования в часах.

Настройка «Лунь-9С»
1.Установить SIM-карту №1 (обязательно), SIM-карту №2 (при необходимости), подключить кабель конфигурирования к прибору «Лунь-9С согласно руководству по эксплуатации АДМА.425525.003 РЭ.



2. Запустить программу «Конфигуратор», выбрать порт для соединения.

3.Нажать кнопку «Определить прибор», подать питание на «Лунь-9С», повторно нажать кнопку «Определить прибор».
4.В случае успешного определения прибора «Лунь-9С» в открывшемся окне выбрать закладку «Связь с централью»:

В случае неудачи определения типа прибора выключить питание «Лунь-9С», затем повторить п.3 до успешного определения прибора «Лунь-9С».
5.Установить в качестве протокола передачи событий от централи протокол «Contact ID», остальные параметры рекомендуется указать как на рисунке выше.
6.На закладке «Режим работы» указать требуемый режим работы – охранный или пожарный.
7.На закладке «ПЦН» указать период посылки тестов по GPRS и по голосовому каналу. Рекомендуется установить значение «0» если ранее установлены периоды посылки тестов в
«HUNTER-PRO».
8.Для установленных в приборе SIM-карт указать параметры связи по каналу GPRS (IP-адреса и порты ПЦН, тип сети, имя точки доступа, логин и пароль) и по голосовому каналу (номера телефонов ПЦН, номера телефонов для удаленного управления).
9.Нажать кнопку «Запись конфигурации», дождаться сообщения об успешном завершении записи, выключить прибор «Лунь-9С», отключить кабель конфигурирования.

Тестирование соединения
Тестирование работоспособности настроенного оборудования в комплексе рекомендуется проводить в следующем порядке:
1.Подключить заранее настроенное оборудование (см. раздел «Подключение оборудования»).
2.Включить питание «Лунь-9С».
3.Включить питание «HUNTER-PRO».
4.Дождаться события «Включение питания платы ППК» объекта «Лунь-9С» на ПЦН.
5.С клавиатуры, входящей в комплект «HUNTER-PRO» выбрать пункт тестирования дозвона на ПЦН по телефонной линии:
МЕНЮ ТЕХНИКА => 0 => ТЕСТЫ => ENTR => NEXT => NEXT => NEXT => NEXT => NEXT => 1
После этого «HUNTER-PRO» попытается передать тест на ПЦН. В случае удачной попытки на ПЦН будет получено событие «Ручная тестовая передача», а на экране клавиатуры – сообщение
«OK S1»:


При неудачной попытке на экране клавиатуры появится сообщение об ошибке:


« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 09:46:23 от Support »

orionug

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 26
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #123 : Мая 29, 2014, 06:58:43 »
При создании объекта на ПЦН (Хантер или Капитан с Лунь-9С) необходимо создавать только одну группу (нулевую).

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #124 : Июня 10, 2014, 13:24:45 »
При создании объекта на ПЦН (Хантер или Капитан с Лунь-9С) необходимо создавать только одну группу (нулевую).

   Нулевая группа - это сам Лунь 9С. Хантер по умолчанию присылает тревоги по первой группе (области). Соответственно в Фениксе дополнительно создаем первую группу.

orionug

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 26
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #125 : Июня 11, 2014, 05:43:13 »
События все равно приходят по нулевой группе.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #126 : Июня 11, 2014, 09:00:25 »
События все равно приходят по нулевой группе.
   
    Нужны подробности: лог событий по объекту в фениксе, конфигурация и версия 9с. Отправлять на поддержку support@p-sec.eu указав в письме контактные данные.
В крайнем случае, сбрасывайте Хантер на заводские и переконфигурируйте заново.

orionug

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 26
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #127 : Июня 13, 2014, 11:56:28 »
Как найти лог по объекту и какая конфигурация нужна?
Лунь-9С версия 14.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #128 : Июня 16, 2014, 08:40:27 »
9С необходимо обновить до 55 версии.

orionug

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 26
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #129 : Июня 17, 2014, 07:35:08 »
Обновили до 55 версии, все то же самое. Подключили новый объект (ППК "Хантер" + Лунь-9С), создали две группы: нулевую и первую. Все события приходят по нулевой группе.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #130 : Июня 17, 2014, 08:14:58 »
Необходимо в настройках централи выбрать формат «Contact ID» для передачи данных на ПЦН, в нашем описании на форуме это пункт 2 - он обязателен. Данная опция в стандартном мануале на централь не задокументирована.

orionug

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 26
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #131 : Июня 17, 2014, 08:58:08 »
В ППК по заводским настройкам и стоит протокол Contact ID.
Передача данных по нулевой группе проходит на всех объектах, на которых стоят ППК "Хантер" или "Капитан".
В принципе это не проблема. Все необходимые данные поступают на ПЦН.

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #132 : Июня 17, 2014, 09:20:19 »
В том то и дело. В заводских настройках ППК Хантер идёт Contact ID, но он немного видоизменён. В его посылке не передаётся номер группы.
А вот если включить по П.2 - то включается международный Contact ID с передачей номера группы. Данную информацию получали от техподдержки Хантера, т.к. в инструкции эта настройка была не прописана.

Columbus

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 130
    • Email
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #133 : Августа 24, 2015, 12:48:46 »
Схема подключения коммуникатора "Стрельца" к "Лунь-9С":
 


Внимание! Для работы с коммуникатором "Стрельца" прибор "Лунь-9С" должен быть дооборудован модулем МС-1.

Настройки коммуникатора "Стрельца" (УОО-АВ):
1)   1-й номер телефона >> 11. 2-й…9-й номера телефонов >> оставить пустыми.

2)   Наличие префикса >> нет.

3)   Набор номера >> импульсный.

4)   Количество циклов дозвона >> максимум.

5)   Интервал времени меж проверкой сигнала в линии >> не проверять.

6)   Адрес УОО-АВ >> 1111.

7)   Протокол передачи информации >> “Ademco Contact ID”

8 )   Определение сигнала «Ответ станции» >> не определять.

9)   Пауза перед набором номера(при выкл. Определении сигнала станции) >> минимум.

10)   Определение сигнала занято >> не определять.

11)   Импульсный коофициент >> 1,5.

Остальные опции УОО-АВ по усмотрению.

Для «Лунь-9с» в конфигураторе установить следующие значения:

1) Связь с Централью:
   - Протокол передачи событий >> “Contact ID”.

   - Задержка на выдачу Handshake >> 1.

   - Ожидание набора номера >> 1.


все чаще встает вопрос ухода от интеграции стрельца с лунем 7т на релейном уровне, и перехода на коммуникатор лунь9с. Скажите, есть ли кто уже работает с этим постоянно? каковы особенности создания объекта в фениксе, как создавать разделы на стрельце, группы, все ли события расшифровываются?

Support

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 722
    • Support
Re: Лунь-9С примеры настроек централей
« Ответ #134 : Августа 25, 2015, 08:18:03 »
   Добрый день! Особенностей создания в базе Феникса как таковых нет, создаёте Лунь 9С и к нему добавляете группы начиная с 1 и т.д., более подробно в инструкции на Феникс 4.
О создании разделов на стрельце лучше узнать в инструкции к данному оборудованию, у нас даны минимально необходимые настройки для согласования работы с 9С. Лунь 9с будет передавать абсолютно все события только в GPRS-канале, т.к. в голосовом канале протокол немного ограничен(32 группы, 128 зон).